66问答网
所有问题
Dw15一630断路器不能合闸,观察口处于分,合两字中间怎么解决
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-07
先把闸把柄用力向下扳到底,再向上合闸推死即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uvn2n2insss92iUnvix.html
相似回答
德力西
DW15
-
630断路器
为什么
合不
闸合不上,断电后手动
能合
上,一通电就...
答:
合不上,看看你是不是没先往下拉复位,先下拉复位,再合闸。如果复位了还是合不上,那是断路器脱扣器坏了,
换新的
。
智能电表的电控不除去为何
DW15
-
630
万能式段路
器合不
上闸
答:
1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点接触情况,分励线圈弹簧拉伸是否到位
。2、如果合闸后马上跳闸,检查分励线圈,开关合闸辅助点接触情况,检查主回路绝缘。【回答】1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点接触情况,分励线圈弹簧拉伸是否到位。2、如果合闸后马上跳闸,检查...
DW15
-
630断路器
可手动但
不能
电动
合闸
答:
可考虑是否有如下故障:储能电机
,合闸
接触器,电磁铁,按钮
DW15
-
630断路器
电气
合闸,
检查控制盒没有问题
,合
不上
怎么
回事
答:
先看柜面信号灯是否正常,如不亮,检查二次熔断器,是否烧断,如没烧断,检查一下接线头是否牢固
,如有失压线圈,检查是否有线圈断线,接触不良,检查按钮、合闸线圈是否有线圈断线,接触不良,只要有耐心,一定能找到故障。
dw15断路器合闸
困难
答:
控制线路故障,与机构没关系。将按钮,接触器,辅助开关尘土处理一下就行了
在线等:
DW15
_
630
万能式
断路器不能合闸
答:
控制继电器有问题