谁知道地暖进水管热回水管冷是什么原因?

如题所述

1、管内有气体

地暖进水管热但回水管却冷,也有部分原因是管内有气体,管路中如存在气体就会造成供回水的循环很差,严重的会造成供回水不循环,影响家里的供暖效果。此时把地暖的排气阀门打开,排排气就好了。

2、 过滤网堵塞

由于过滤器的堵塞会造成供回水的流量减小,会出现地采暖供水热回水不热的情况。

此时可以清理地暖过滤器,除过滤器里的杂物并用清水冲洗干净即可。

3、供水压力太小

正常的供水压力是在0.5到1.5之间,要是低于这个压力的话,会造成水流不畅的情况,也就是会导致进水管热和回水管冷的情况,要是改变这种情况只能加大的供水压力。

扩展资料: 

使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。

随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。   

参考资料来源:东北新闻网-家中地热铺了七路管 可是为啥进水热回水冰凉

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-08-05
  家里装了地暖的业主,往往会遇到
  第一、管路中积气
  与暖气一样,地暖刚注满水后管道中一样会有气体产生,这有可能导致“地暖进水管热回水管冷”现象。在调试过程中需要大量排气。
  解决办法;打开排气阀直接排气,直至放出热水为止。  第二、清洗过滤器
  过滤器在地暖系统中主要负责过滤管道中的杂质,如果过滤器堵塞,容易出现地暖不热的现象。
  解决办法;摘下过滤器采用清水洗净。
  第三、地暖环路压力不足
  如果地暖环路压力不足,可能导致水循环不畅,出现进水管热回水管冷的情况发生。
  解决办法,可加装循环泵解决循环不畅问题(视情况而定)。  第四、冷热不均
  个别网友反应家里安装地暖后有的房间热,有的房间不热或冷热不均,出现这种情况多一半是由于前期设计不合理或施工不当导致。
  解决办法,经验丰富的技术人员可以通过修改、调整地暖环路解决此故障。  第五、管道清洗
  地暖长时间使用管道中容易存留水垢,导致地暖管路栓塞,造成地暖不热的情况发生。水暖一般使用4-5年需要清洗一次。
  解决办法,找专业地暖公司或清洗队伍清洗。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-06-26
每根地暖管里面的空气一定要在出水集热器哪里排干净,什么时候放出热水就OK了。
第3个回答  2019-10-31
相似回答