回老家拍了自家在建的房子

问题:
1,工头为了搭模版简单 一楼是先砌墙再浇柱子,一楼的柱子和墙体接触面靠得很近,所以截面不到 240*300(不过箍筋约束的部分和第二三四楼都是一样的),比第二三四楼的柱子截面都小一些(二三四楼都是先搭模版做柱子再砌墙)2,第二排的3根柱子不设独立基础只锚固在地圈梁,尽管下面是毛石混凝土基础(这一排柱子和第一排柱子相距2.4米,和第三排柱子相距2.8米)这样有问题吗?

上图上图6度防区3层半,层净高3.6米1楼是24墙2楼和3楼前面的横墙是24墙,其余都是12墙柱子:纵筋4@14 箍筋6@20 240*300 ,独立基础1200*1200*1200 配筋双向12螺纹钢(有5排柱子,共15根,第二排柱子不设独立基础只锚固于地圈梁)地圈梁:纵筋4@16 箍筋6@20 250*400圈梁有墙必设12墙上圈梁:纵筋4@16 箍筋6@20 200*400(其中有100厚度和楼板一体)24墙上圈梁:纵筋4@16 箍筋6@20 240*400(其中有100厚度和楼板一体)托墙梁:跨4.8米 纵筋5@20 箍筋6@20 200*550(其中100厚度和楼板一体)楼板:6mm圆条双向200布筋,100厚度墙下为毛石混凝土条型基础,1米2深到老土层,80公分宽墙体砂浆为 石灰膏 细石粉 po42.5水泥配成
混凝土:机制砂和po42.5硅酸盐水泥和自来水配成,楼板和梁每立方混凝土大约300公斤水泥,柱子大概每立方混凝土大约390公斤水泥

基本没啥问题。
你这是砖混结构,柱子是构造柱,本来就应该是先砌墙后浇筑,这样和墙体结合更好,注意构造柱沿高度每一米伸出2根6mm直径的钢筋与墙体拉结。
柱子既然是构造柱,所以并不是主要受力构件,本来就该扎根于地圈梁。追问

没有拉结筋,这边建房子都先做柱子再砌墙

箍筋问题大么

追答

没有拉结筋,构造柱的作用打折很多哟。其实对于砖混结构来说,圈梁构造柱主要就是起个拉结作用,并不明确承受轴力弯矩等,荷载主要由墙体承受。
你这构造柱的主筋相当浪费,基本可以做结构柱了,箍筋倒是构造柱的典型配筋。总之构造柱本身超配置,但是这么强的构造柱没有很好的去帮助墙体,浪费,不合理。
要说问题大吗,我只能说考虑到你在6度地震设防区,还好。

追问

今天我问了些老鸟,有人说这个楼属于约束砌体结构,问题不大。您对他的观点有什么不同的看法么

追答

有圈梁构造柱的砌体结构就是约束砌体,这个当然是了。这个约束主要是指地震来临后,当砌体破坏的时候,圈梁构造柱起到约束墙体不继续开裂,也就是达到“裂而不倒”的目的。
但是构造柱不宜设置太强,以免刚度大受力大,反而先于砌体破坏,起不到约束墙体的作用。
按理说你的地区6度设防,不算什么高烈度地区,所以设置了这么多圈梁构造柱,已经不错了,所以问题不大。按规范,6度可以不进行抗震计算,只满足构造要求即可。我记得6度地区并不需要每层设置圈梁,构造柱也不需要每段墙体都设置。虽然构造柱没有与墙体可靠拉结,但是以量取胜吧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-10
1、构造柱与圈梁是砌体结构房屋重要的抗震构造措施,设防地区的建筑物是不可缺少的;
2、构造柱与圈梁不参与结构受力计算,构造柱的基础可以自地圈梁开始,但必须低于室外地面下500mm以下的深度;
3、构造柱的施工必须是先砌墙并砌成马牙槎,沿高每500设置2φ6的锚拉筋与墙锚拉,后扎钢筋浇混凝土;
4、构造柱的截面240×240(同墙宽);圈梁除地圈梁外,楼面圈梁截面宽同墙、高不小于150mm,屋面圈梁截面高可用240mm;纵向钢筋不少于4Φ12;箍筋φ6间距200mm;
5、楼板受力钢筋直径不小于8mm,每米板宽内配筋率不应小于板截面积的0.15%;
6、看图片可能有结构柱存在,结构柱必须有可靠的基础,应先浇柱,不得以墙代替模板。
以上都是规范要求。
看图片你的工程施工有许多不符合规范的地方,设计也似乎不是正规的。追问

今天我问了些老鸟,有人说这个楼属于约束砌体结构,问题不大。您对他的观点有什么不同的看法么

追答

没有什么“约束砌体结构”!就是一砌体结构。
我的观点:设计和施工有许多不符合规范的地方,尤其是施工偏离规范较远。城市里的这种质量不可能通过验收。农村自己的住房,就对付着,凑合点咯。反正地震没有来。

相似回答