问题:
1,工头为了搭模版简单 一楼是先砌墙再浇柱子,一楼的柱子和墙体接触面靠得很近,所以截面不到 240*300(不过箍筋约束的部分和第二三四楼都是一样的),比第二三四楼的柱子截面都小一些(二三四楼都是先搭模版做柱子再砌墙)2,第二排的3根柱子不设独立基础只锚固在地圈梁,尽管下面是毛石混凝土基础(这一排柱子和第一排柱子相距2.4米,和第三排柱子相距2.8米)这样有问题吗?
上图上图6度防区3层半,层净高3.6米1楼是24墙2楼和3楼前面的横墙是24墙,其余都是12墙柱子:纵筋4@14 箍筋6@20 240*300 ,独立基础1200*1200*1200 配筋双向12螺纹钢(有5排柱子,共15根,第二排柱子不设独立基础只锚固于地圈梁)地圈梁:纵筋4@16 箍筋6@20 250*400圈梁有墙必设12墙上圈梁:纵筋4@16 箍筋6@20 200*400(其中有100厚度和楼板一体)24墙上圈梁:纵筋4@16 箍筋6@20 240*400(其中有100厚度和楼板一体)托墙梁:跨4.8米 纵筋5@20 箍筋6@20 200*550(其中100厚度和楼板一体)楼板:6mm圆条双向200布筋,100厚度墙下为毛石混凝土条型基础,1米2深到老土层,80公分宽墙体砂浆为 石灰膏 细石粉 po42.5水泥配成
混凝土:机制砂和po42.5硅酸盐水泥和自来水配成,楼板和梁每立方混凝土大约300公斤水泥,柱子大概每立方混凝土大约390公斤水泥
没有拉结筋,这边建房子都先做柱子再砌墙
箍筋问题大么
追答没有拉结筋,构造柱的作用打折很多哟。其实对于砖混结构来说,圈梁构造柱主要就是起个拉结作用,并不明确承受轴力弯矩等,荷载主要由墙体承受。
你这构造柱的主筋相当浪费,基本可以做结构柱了,箍筋倒是构造柱的典型配筋。总之构造柱本身超配置,但是这么强的构造柱没有很好的去帮助墙体,浪费,不合理。
要说问题大吗,我只能说考虑到你在6度地震设防区,还好。
今天我问了些老鸟,有人说这个楼属于约束砌体结构,问题不大。您对他的观点有什么不同的看法么
追答有圈梁构造柱的砌体结构就是约束砌体,这个当然是了。这个约束主要是指地震来临后,当砌体破坏的时候,圈梁构造柱起到约束墙体不继续开裂,也就是达到“裂而不倒”的目的。
但是构造柱不宜设置太强,以免刚度大受力大,反而先于砌体破坏,起不到约束墙体的作用。
按理说你的地区6度设防,不算什么高烈度地区,所以设置了这么多圈梁构造柱,已经不错了,所以问题不大。按规范,6度可以不进行抗震计算,只满足构造要求即可。我记得6度地区并不需要每层设置圈梁,构造柱也不需要每段墙体都设置。虽然构造柱没有与墙体可靠拉结,但是以量取胜吧。
今天我问了些老鸟,有人说这个楼属于约束砌体结构,问题不大。您对他的观点有什么不同的看法么
追答没有什么“约束砌体结构”!就是一砌体结构。
我的观点:设计和施工有许多不符合规范的地方,尤其是施工偏离规范较远。城市里的这种质量不可能通过验收。农村自己的住房,就对付着,凑合点咯。反正地震没有来。