断路器 怎么选 怎么连

在淘宝上看到 有什么一进一出 和二进二出 2种断路器。 这2种有什么区别? 家里用的是单芯线装修(一根单芯做火线 一根做零线) 那么要选哪种断路器? 照明配电箱里 几个断路器之间是怎么连接的?

  如何选择断路器这是一个专业的技术问题,简要的说可以从以下6点来选择:
  1、首先根据额定电压选,额定电压要一致。
  2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。
  3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。
  4、根据环境条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。
  5、根据品牌选质量、性价比较高的断路器。
    6、对特殊开断情况,进行校验断路器。 然而不同的负载应选用不同类型的断路器, 最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器。
  具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、 TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护。
  当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。
  如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。
  能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3、0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。
  可见,如果要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1、TM30、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能。
  家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的A类断路器,其典型产品有C45N、PX200C、HSM8等等。
  配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。
  一进一出就是1极的断路器,它只保护火线,当发生短路时,只断开火线。如果发生漏电,可能会零线带电,造成事故。但是1极的断路器的价格通常是2极断路器的45%左右。所以,最上级的总开关至少是2极的。

  如果想要便宜选一进一出的就可以,安装在火线上,断路器上口并联,下口到对应的控制器件。选两进两出接线比较容易
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-20
一进一出就是1极的断路器,它只保护火线,当发生短路时,只断开火线。如果发生漏电,可能会零线带电,造成事故。但是1极的断路器的价格通常是2极断路器的45%左右。所以,最上级的总开关至少是2极的。
建议购买2极断路器,厨房和卫生间的回路使用漏电断路器,如果配电箱不够大,装不下,建议使用DPN断路器,及1P+N极,但只有一极的宽度,但稍贵。

几个断路器直接是并联的,节约成本的话直接用线连,也可以直接购买汇流排。十分方便,且美观。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-11-19
如果想要便宜选一进一出的就可以,安装在火线上,断路器上口并联,下口到对应的控制器件。选两进两出接线比较容易本回答被网友采纳
第3个回答  2010-11-18
当然是二进二出的,这个很简单了,随便那个电工都知道的!