信捷XC1-32R-E怎么外接输入电源
XC1-32R-E 现在X0是定死的正24V。我怎么用外接电源来控制输入,求电路图。我是想开关电源和PLC共COM比如说磁性开关我该怎么接。谢谢大家啦
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
输入端是NPN的吗?还有是不是用外接的24V来给磁性开关提供动作电源?如果是的话就把你的开关的棕接+蓝接-黑色接PLC输入点,再把PLC输入端的com接到你外部电源的0v就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UviiDUnipDU29Dvs2s.html
相似回答
信捷XC1-32R-E
的PLC应该用什么上位机软件来做。计算机上做的_百度...
答:
自身
信捷
就有自己的触摸屏软件,软件内自带组态,模拟下就可以用了,不需要去买什么上位机软件。但是只能用30分钟,30分钟后关闭再打开就可以了,如果需要长时间监控就买一个加密狗就OK了。如果要是说做PLC程序上信捷官网下载,有3.3k的新出的PLC软件,触摸屏也有软件,下载下就可以了,记住下载最新的。
信捷
plc解密软件
答:
可以找我,我有信捷PLC解密
信捷XC
3解密 信捷XC2解密 合信PLC解密 这个型号只能拆机解密!
信捷XC1-32R-E
的PLC应该用什么上位机软件来做。计算机上做的_百度...
答:
可以用组态软件
。比如组态王、力控,这个最简单也最方便。此外,如果有编程能力,可以用VB/VC来编。