我刚刚到10KV变电站工作,请问全日平均负荷怎么计算?全日最高负荷又怎么计算?

我刚刚到10KV变电站工作,请问全日平均负荷怎么计算?全日最高负荷又怎么计算?已知1点钟的有功指数是832064KW/H,24点钟的有功指数是932286KW/H,日最大有功差数是14,请帮我计算出全日平均负荷与全日最高负荷的值?(其中全日平均负荷是这样计算:(932286-832064)*40/24=370KW,请问为何乘以40呢?)全日最高负荷的值应该是560KW。如何根据已知条件计算?

从你的问题分析:全日平均负荷=(932286-932064)*40/24=370KW,40应是互感器的倍率(大电流是不能直接接表计量的的,必须用电流互感器将电流缩小N倍接入电表,电流互感器的一二次电流比为N:1,此题中N=40,所以实际度数应为电表度数*40)。 最大负荷=14*40=560KW
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-29
40应该是变比,也就是将电流(应该是)变小40倍接入电能表中。日最大有功差数*变比=14*40=560