水泥电线杆规格:水泥杆主要分为预应力和非预应力这两种,其中:
1、预应力水泥杆规格一般为:φ150-7.5米、φ150-8米、φ150-10米、φ190-10米、φ190-12米、φ190-15米;
2、非预应力水泥电杆种类比较多,一般可分为:φ190-10米、φ190-12米、φ190-15米、φ190-18米、φ190-21米、φ230-12米、φ230-15米、φ230-18米、φ270-21米以及φ300和φ400的等径电杆。
扩展资料:
水泥电线杆埋深计算方法:水泥电线杆埋深标准,电线杆埋多深,6米电线杆埋1米深,8米水泥杆埋深1.5米,10米水泥电杆埋深1.8米,12米电线杆埋深2米,15米电线杆埋深2.5米,18米电线杆埋深3米,21米电线杆埋深3.5米。电线杆埋深计算方法,一般按水泥杆的总长度的六分之一计算。
在知道电线杆任意一处直径时,求距离其某一位置处直径。当某一位置位于任意一处的上方时(即靠近电杆小头位置),D1=D2-L1/75;当某一位置位于任意一处下方时(即靠近电杆大头位置),D1=L1/75+D2。其中D1为所求位置直径,L1为已知位置和所求位置直线距离,D2为已知位置直径。
其实电线杆尺寸和抱箍直径计算万变不离其宗,其计算公式均为D1-D2=L/75。此计算法则适用于所有锥度为1:75的锥形杆,在日后的施工安装中,可以根据这个公式灵活运用。
参考资料来源:百度百科-水泥杆