66问答网
所有问题
变电站的最大最小运行方式的短路计算如何算
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-03-28
向电力部门索要最大运行方式及最小运行方式的系统参数,(从发电站到你与供电部门的节点处的),一般给容量,阻抗。然后从节点开始以下的阻抗你要自己算了。具体计算你可以参考《工厂与民用配电设计手册》或国标GB/T15544
相似回答
请
计算
一下本所
最大运行方式
下和
最小运行方式
下本所10KV母排
短路
...
答:
1. 计算基准值:选取基准功率Sj为100MVA,基准电压Uj为10.5kV,基准电流Ij为5.5kA
。2. 系统折算:考虑到变电所是110kV/10kV的配置,将10kV母线系统的阻抗折算至110kV母线系统,得到最大运行方式下的系统阻抗Xmin和最小运行方式下的系统阻抗Xmax。3. 主变压器阻抗:主变压器的阻抗记为Xt。4. 短路...
请
计算
一下本所
最大运行方式
下和
最小运行方式
下本所10 KV母排
短路
电流...
答:
简单
计算
如下:取基准Sj=100MVA,Uj=10.5kV,Ij=5.5kA.假定该
变电所
为110kV/10kV,折算至110kV母线系统阻抗,最大运行方式Xmin、
最小运行方式
Xmax.主变阻抗为Xt.则该变电所10kV母线
短路
电流,最大运行方式下:Ifmax=5.5/(Xmin+Xt) kA;最小运行方式下:Ifmin=5.5/(Xmax+Xt) kA;
电力系统
最小运行方式
下和
最大
系统运行下,变压器高压侧的两相
短路
电流怎...
答:
1、首先确定最小运行方式与最大运行方式下系统的等效阻抗X
。一般所有发电机并联运行时,为最大运行方式。等效电抗X是最小的。比如,假设发电机参数都相等,三台发电机并联运行,则为每个发电机等效电抗的三分之一。但是往往,并不需要所有发电机并联运行,考虑机组组合问题,我们可以得出满足用电需求下的...
请
计算
一下本所
最大运行方式
下和
最小运行方式
下本所10 KV母排
短路
电流...
答:
简单计算如下:取基准Sj=100MVA,Uj=10.5kV,Ij=5.5kA
。假定该变电所为110kV/10kV,折算至110kV母线系统阻抗,最大运行方式Xmin、最小运行方式Xmax。主变阻抗为Xt。则该变电所10kV母线短路电流,最大运行方式下:Ifmax=5.5/(Xmin+Xt) kA;最小运行方式下:Ifmin=5.5/(Xmax+Xt) kA;...
35KV
变电站
电源系统
最大
阻抗
最小
阻抗
计算
答:
准确来说应该是:求10kv线路某点最大
短路
电流,应知道电源到该点的回路最小阻抗值,即最大
运行方式的
总阻抗。这个值应该是35kv系统母线
的最大
运行方式阻抗9.076加上变压器一次侧的高压线路阻抗之和,折算到二次侧,得出的值再加上变压器阻抗、低压线路到该点的阻抗,得到的总阻抗即是整个回路的阻抗值...
...和35KV
的最大
,
最小运行方式短路
容量,
怎么算短路
电流?能用10KV输电...
答:
35KV
的最大
,
最小运行方式短路
容量是已知的,除以额定电压及时最大,最小运行方式短路电流