66问答网
所有问题
用10KV给厂区输电,知道负荷情况和35KV的最大,最小运行方式短路容量,怎么算短路电流?能用10KV输电吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-06-14
35KV的最大,最小运行方式短路容量是已知的,除以额定电压及时最大,最小运行方式短路电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Usvs9n29v.html
相似回答
短路
电流
怎么计算
答:
短路电流的计算 若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若
10kV
电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若
35kV
电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若1
10kV
电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
知道
变电站
最大和最小运行方式短路容量
就可以计算什么呢?
答:
一般是计算变电站各母线上的最大、最小短路电流
。对于电流类电压类保护继电保护整定计算,一般采用最大短路电流整定“电流速断保护”值,采用最小短路电流校验过电流保护的灵敏性。校验电力一次设备(如断路器等)的动稳定、热稳定,也需要短路电流。
电力系统中
最大和最小运行方式
下电抗如何计算
答:
最小运行方式
下,系统中各电厂机组的投入
情况,
采取标幺值算法,先假定基准容量为100MVA,基准电压取短路点的平均额定电压(230kV、115kV、63kV、37kV、10.5kV、6.3kV等),求出个元件的基准电抗,求出电源到短路点的电抗标幺值,求出短路回路总阻抗,可按照无限大电网
短路计算
原则求短路电流,电抗的...
10KV
电缆电流是
怎么
换算
答:
三、10KV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按
最小运行方式
校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。四、短路电流计算:1
10KV
站一台31.5MVA,
,10KV
4Km电缆线路(电缆每Km按0.073,架空线每Km按0.364)=0.073×4=0.29...
已知线路末端
最大运行方式
下
的短路
电流
和最小运行方式
下的短路...
答:
最小运行方式下:两相短路电流是最小运行方式下三相短路电流的0.866倍。
与最小运行方式
对比 最大方式、最小方式很多时候用在电力系统潮流、稳定计算中。最大运行方式多指最大合理开机、
最大负荷
时,多见于枯大、汛大;最小运行方式指开机容量少
,负荷
为最小时,多见于枯小、汛小。其实最大、最小运行...
最小运行方式
下变压器低压侧
短路
时,流过高压侧的稳态电流
的
计算方法_百 ...
答:
如果是粗算的话(不考虑高压系统阻抗Zs),则低压三相短路电流I3=In/Uk;然后可以根据变压器变比折算到高压侧,即I3‘=I3*Un2/Un1。其中Un1、Un2分别为变压器原边、次边额定电压,I3'为高压侧电流,I3为低压侧电流,Uk为变压器短路阻抗百分比。若考虑高压系统阻抗的话,需要先把各回路阻抗计算出来,...
大家正在搜
最大负荷是什么意思
负荷怎么计算
负荷电流是什么意思
负荷量什么意思
人负荷什么意思是什么
负荷的单位是什么
容量负荷
什么叫负荷
前负荷是什么
相关问题
知道变电站最大和最小运行方式短路容量就可以计算什么呢?
知道变电站进线电源最大和最小运行方式短路容量就可以计算什么呢...
地区变电所10kV母线在系统最大和最小运行方式下的短路容量分...
我有一工厂总负荷为13000KVA,10KV供电,最大短路电...
电力系统中最大和最小运行方式下电抗如何计算
请问什么是最小短路容量
10KV高压母线上的三相短路容量如何确定
35kv变电站10kv母线最大|最小短路电流怎么计算