输电线路铁塔多高?

如题所述

答:输电铁塔的高度,由
跨越物的高度、对地面(跨越物)的安全距离、最大弧垂、绝缘子串的长度、绝缘子悬挂点距塔顶高度
等因素决定。
对路面的安全距离:
110kV
-
7米

220kV
-
8米

330kV
-
9米

500kV
-
14米

最大弧垂:
弧垂除与设计档距有关外还与当地的气温、风速、冰雪天气、系统过电压情况
等因素有关,一般
110
KV
档距为200米时,最大弧垂为
5-6米。
绝缘子串的长度与悬挂点距塔顶的高度:
一般
35KV
绝缘子3片,110KV
绝缘子7片,220KV
绝缘子13片,330KV
绝缘子19片,500KV
绝缘子28片,每片约10
cm

若塔顶有两根避雷线,则在悬挂点距塔顶距离一般在
2米以上。
综上所述,以110
KV
的输电线路为例,输电塔在地面以上的高度至少为
7+6+0.7+2=15.7
米。