消防设施的检查测试重点
序号
1
值班记录齐全,内容真实、完整(包括值班人员签字、设备检修情况、设备报警故障情况)
检查值班记录表:调取中控器内的报警及故障信息记录进行核对。
2
各类设备应当功能良好,维护及时;每天进行一次外观检查,每月对系统组件进行定量维护测试,每年进行一次联动测试。系统问题和故障在5个工作日内处理解决。
检查值班记录表;调取中控器内的报警、故障、隔离信息记录,检查有关值班及维护记录,确定检查维护是否及时
3
单项测试1:消防泵启动应每月不少于一次
方式一:将水泵房内消防泵电控箱上的联动开关置于手动位置(平时应为自动联动状态),逐个启动停各泵开关,观察各泵是否动作,查询中控室的信号反馈情况;检查完毕后,将前述联动开关置于自动(联动)位置;
方式二:在消防控制室启动中控台上的启泵按钮,观察信号反馈。
4
单项测:2:排烟风机应每月不少于一次
步骤同上
5
单项测试3:应急广播和事故现场通讯系统
将消防控制室中空台上的应急广播联动开关置于手动位置(平时应为自动联动状态)逐个启停各楼层的广播,现场查听效果。同时测试楼层与消防控制中心的消防通讯系统。
6
单项测试4:升降防火卷帘
方式一:启停防火卷帘门两侧的任一升降按钮,查看卷帘升降情况,消防室应有信息反馈。
方式二:由消防室中控器上直接启动升降任一处防火卷帘,查看卷帘升降情况,消防室应有信息反馈。
7
联动测试:能够自动启动应急广播和事故现场讯响器,自动启动消防泵、排烟风机、切断非消防电源,下降防火卷帘、电梯迫降到一层并锁定等
将中控器上的联动开关置于自动位置,启动一个探头(或手报),在消防控制室查看前述行为是否正常实现(各项均应有反馈信号到中控器上)
8
灭火器检查:类型相符,数量充足(4kg干粉灭火器约保护固体火灾现场面积100㎡),维护及时(干粉出厂5年后维修一次,以后每两年维修一次),灭火器压力充足(压力表指针在绿区)、无变形和锈蚀。
现场查看,计算核实数量,查看外观及维修标签。
消防设施的检查测试重点
序号
检查重点
检查方式
9
室外消防栓
永久性固定标识清楚,配件齐全、栓体前阀门处于全开状态
进行放水试验,压力不应小于0.1Mp
10
室外水泵接合器
永久性固定标识分系统分区清楚
水泵接合器产阀门应处于全开状态
11
室内消防栓系统
(消火栓箱、阀门)
未被遮挡、圈占,标识清楚,消防栓门便于开启
水带、水枪配备齐全并完整好用
检查屋顶水箱水位、水池水量
在最不利点做试水试验,可以远程启动消防泵,测水量和水压,消防控制室信号反馈情况
水箱间或水泵房稳压增压设施处于备用状态,压力范围合理
水泵房应有应急照明设施
12
自动喷水灭火系统
(喷淋头、水流指示器、信号阀等)
方法一:在最不利点做末端防水试验,静压时最不利点压力不应小于0.06 Mp,放水后水流指示器应有信号送到消防控制中心;
方法二:打开报警阀组上的试水阀门,约20秒后水力警报铃,压力开关应能自动启动喷淋泵,并有信号送到消防控制中心。
13
机械送风口、排烟口
测试手动、自动开启是否灵活,信号是否反馈消防控制中心
14
疏散指示、应急照明灯具
模拟切断电源供电,灯具是否投入使用,定期检查电池的充放电效果
每日应检查火灾报警控制器的功能, 。
每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,
1分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;
2 试验火灾警报装置的声光显示;
3 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示;
4 对主电源和备用电源进行1~3 次自动切换试验;
5 用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能:
·1) 室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备;
·2) 抽验电动防火门、防火卷帘门,数量不小于总数的25%;
·3) 选层试验消防应急广播设备,并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能,抽检数量不小于总数的25%;
·4) 火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置;
·5)送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备。
6 检查消防电梯迫降功能;
7 应抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。
来自:求助得到的回答