关于变压器的都有哪些类型?

如题所述

1、按相数分:
1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。
2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
2、按冷却方式分:
1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。
2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
3、按用途分:
1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
4、按绕组形式分:
1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。
2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
5、按铁芯形式分:
1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。
2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。
3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-09
目前供电部门的变压器有:油浸式变、干式变、箱变等。

台架对建筑物安全距离1.5米,箱变的位置,宜设置在安全,隐蔽的地方,除考虑尽最深入负荷中心进出线的方便外,还要考虑对周围环境的影响。距人行道不应小于1米,距离主体建筑净距不小于3米。

根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外变压器四周的最小安全距离一般有以下规定:

1、室内变压器

100至1000千伏安,变压器与门之间距离0.8米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.6米。

1250千伏安及以上,变压器与门之间距离1.0米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.8米。

2、室外变压器

外廊与四周的最小距离不应小于0.8米。变压器外廊之间的距离不应小于1.5米。如小区内台架式油浸变压器与住房的水平距离,若住宅高于变压器,两者之间距离为1.5~2米;若住宅低于变压器,两者距离应为80厘米。

希望我们的回答对您有所帮助。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-12-23
变压器的种类有自耦变压器和可变变压器