10平方的三相电缆工作电流是多少?能带多大三相负荷?匹配的空气开关用多少安的?谢谢!

如题所述

10平方的三相电缆工作电流是60A,能带多大三相负荷是33.566KW,匹配的空气开关用60A的。

计算方法如下:

如果是铜导线,380V50HZ电压,电流密度是6A/MM²

10平方毫米截面积的载流量=10x6=60(A)

功率P=√3UIcosa=1.732x380x60x0.85=33566.16(W)≈33.566(KW)

10平方毫米的电缆是指里面最粗的三根导线,每根截面积是10平方毫米。

空气开关是保护电路,如果电流超过容许最大电流,就会自动跳闸,让人们检查电路出现这么大电流的原因,排除电路故障,保护电网的供电设备。

扩展资料:

根据电流密度,计算电缆电流,再用公式计算功率:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取0.85)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcosθ=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。

所以推导出三相荷载功率P=√3×380×I×cosθ

1、一般情况下空气开关选择的原则:

空气开关额定电压必须大于等于线路额定电压;

空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。

2、空气开关选择分为两部分:

一部分要学会如何看空气开关的型号规格,另一部分是确定家中应该使用的空气开关规格。空气开关型号中的字母“D”表示动力,字母“C”表示照明。目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器)。

3、空气开关与传统的电源开关相比较:

空气开关是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显,在没有完全接触和分断电路的情况下,同样对于电气设备的段落或者是负载起到保护作用。除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适。空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。

4、确定合适自己家用需求的空气开关型号:

首先应检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关,例如1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关,如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。

5、计算各分支电流的值:

纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。

感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)。

6、总负荷电流即为各分支电流之和:

知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求。

参考资料来源:百度百科-三相电路

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
10平方的三相铜电缆可载电流约50A,能带约25KW的负荷。60-100A空开 ;铝芯BLVV可载约43A的电流带22KW;60-100A空气开关.像这样大功率的电机直接启动会有问题,最好减压或软启动!直接启动电机功率减小一级。!本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-10-14
10平方的三相铜电缆可承载约50A的电流,能带约25KW的负荷。60-100A空气开关
第3个回答  2010-10-14
10平方的聚氯乙烯铜芯电缆敷设在空气中的载流量是60A,至于带多大负荷要看你负荷点的距离,照近距离考虑的话可以带25KW左右,匹配63A的开关。
要明确一点,选择开关时要考虑保护电缆的安全,所以最大选63A
第4个回答  2010-10-14
不穿管可达100A 穿管70A,开关容量要根据负载来选择
相似回答