100 kw用多大电缆,电缆的选型有哪些?

如题所述

一百千瓦的电器设备一般用于三相电路中,大家可根据功率公式P=1.732UIcosφ来计算出电器设备的电流,然后根据电流与电缆的关系,得出电缆的规格。

在三相电中,一般电压为380v,cosφ为0.85,通过功率公式P=1.732UIcosφ可计算出电流为178A。

根据电线电缆安全载流量表,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,满足使用要求。

因此,100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。

需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了确保用电安全,建议由专业人士进行铺设和检测。


                                   

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-06-10

额定功率=100kW,三相电压=380V,功率因数=0.9,折合工作电流=168.9A,可选电缆:    

50mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量170A,相应功率100.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为304m;    

35mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量180A,相应功率106.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为201m;    

95mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量200A,相应功率118.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为491m;    

70mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量210A,相应功率124.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为344.6m;    

70mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量175A,相应功率103.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;    

70mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量210A,相应功率124.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为344.6m;    

70mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量195A,相应功率115.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为231.9m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量191A,相应功率113.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为405.9m;    


额定功率=100kW,单相电压=220V,功率因数=0.9,折合工作电流=505.1A,可选电缆:    

300mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量560A,相应功率110.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为26.8m;    

185mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量540A,相应功率107kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为19.4m;    

400mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量600A,相应功率118.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为35m;    

185mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量570A,相应功率112.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为18.4m;    

400mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量589A,相应功率116.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为22.3m;    

相似回答