坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
基坑边、楼层边、阳台边、屋面边防护栏杆采用钢管、扣件搭设时应符合下列要求:
1.防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1.2m,下杆应在上杆和档脚板中间设置。防护栏杆立杆间距不应大于2m,内侧满挂密目安全网,下设不小于180mm高挡脚板。
2.基坑临边时,立杆与基坑边坡的距离不应小于500mm,基坑周边砌筑200-300mm高挡水墙。
3.坡度大于1:2.2的屋面临边时,防护栏杆上杆离防护面高度不低于1500mm,并增设一道横杆,横杆间距不应大于600mm,满挂密目安全网。
4.防护栏杆内侧满挂密目安全网,防护栏杆及挡脚板刷红白警示漆。
5.防护栏杆的设置、固定及连接应牢固,任何处均能承受任何方向的小1kN外力作用。
6.防护栏杆和密目安全网内侧悬挂安全警示标识,每面至少挂两个。