1、JDG管是一种电线穿线管,就像塑料穿线管PVC管和PE管,301或304不锈钢和Q235的碳钢管金属穿线管,都是电线导管。
2、JDG管采用的是镀锌钢管和薄壁钢管,适用于智能楼宇建筑综合布线系统。
3、JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。
1、管材就是用于做管件的材料。不同的管件要用不同的管材,管材的好坏直接决定了管件的质量。建筑工程、电厂、化工厂等多用此类管材,有执行标准GB/T5310;用于高压锅炉:有执行标准GB/T8163;输送流体用无缝钢管:有执行标准GB3087。
2、低压锅炉用无缝钢管:有执行标准GB/T9948;石油裂化用无缝钢管:有执行标准GB/T14976;流体输送用不锈钢无缝钢管,常见材质有合金(15CrMo、12Cr1MoV)碳钢(10#、20#、45#)不锈钢(304、316)。
JDG管材较一般管件成本费上有所增加,因此在施工现场多部分多用以综合布线系统、消防安全走线等工程施工。JDG管是替代PVC管和SC管等各种传统式电缆线软管的替代品,是建筑电气行业选用新型材料、新技术应用的一项开创性创新。
JDG管标准规范:
JDG管产品系列依据国家行业标准《电气安装用导管特殊要求》,彻底依据GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92规范开展设计方案生产制造。
购置JDG管必须留意以下内容:
JDG管的断开须选用无齿锯或手锯断开,端口号应光洁,无毛边。
JDG管暗铺设时,其弯曲半径不可低于管直径的6倍,在混泥土平面图内,其弯曲半径不可低于管直径的10倍;JDG管明铺设时,其弯曲半径不可低于管直径的6倍。
当2个接线端子间只有一个弯折时,其弯曲半径不适合低于管直径的4倍。
JDG管暗敷时,支撑点间隔不超100mm,支撑点距弯管关键,接线端子及终端设备间隔应超过150mm,而低于300mm。
JDG管埋进墙面或混泥土内时管道与墙面或混泥土表层间距不可低于15mm