推荐答案 2019-01-07
可根据厂家提供的或者实测的阻抗电压百分比uk%来计算短路阻抗xs
xs=un×uk%/100/in
其中un为计算侧额定相电压,in为计算侧额定电流,结果为相阻抗。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uv2sivn2UDnvipDxx99.html
相似回答
变压器短路阻抗如何表示?麻烦举个例子再给个解释,不胜感激!!
答:
短路阻抗,通常是小于10%的分数,无单位
,意为将变压器低压侧短路时,高压加一定数值的电压(短路电压),使得变压器原、副边电流为额定电流,这个短路电压较低,与额定电压的比值即为短路阻抗;短路阻抗在变压器制造出来后就确定了,铭牌上可以给出 用短路阻抗就可以计算变压器等效真实阻抗了 ...
从这个
变压器
型号,能读出来什么意思呢? SCB10-1000KVA 10±2x2.5%/...
答:
UD--短路电压,
6% -表示短路电压的比值
。短路电压又称阻抗电压。它的概念是:变压器的二次侧直接短路,在变压器一次侧加一电压,使一次侧电流等于额定电流,此时的电压值称为短路电压,用百分比来表示。
...
变压器
铭牌
如何
打?请举例说明如果能贴图
不胜感激,
S11-M-200/10/5...
答:
额定电流 相数 3 频率 50HZ 连接组别 空载损耗 负载损耗 空载电流
短路阻抗
产品代号 出厂序号 生产日期 生产厂家
电力系统中最大和最小运行方式下电抗
如何
计算
答:
37kV、10.5kV、6.3kV等),求出个元件的基准电抗,求出电源到
短路
点的电抗标幺值,求出短路回路总
阻抗,
可按照无限大电网短路计算原则求短路电流,电抗的倒数即为短路电流标幺值,再乘基准电流(利用基准容量和基准电压求出基准电流)求出三相短路电流,乘2分之根号3,即为两相短路电流周期分量值。
请帮帮忙
解释
PNP开关电路的工作原理,万分
感激!!
!
答:
图11利用三极管开关做为由 高压输入控制低压逻辑的界面电路之
实例,
当输入部份的微动开关闭合时,降压变压器便被导通,而使全波整流滤波电路送出低压的直流控制信号,此信号使三极管 导通,此时集电极电压降为0(饱和)伏特,此0伏特信号可被送入逻辑电路中,以表示微动开关处于闭合状态。反之,若微动开关开启
,变压器
便不通 电...
如何
正确的选择电流互感器?
答:
可能接线断或分压器损坏。二次电压高,可能是分压器损坏。8.声音异常:电磁单元电抗器或中间
变压器
损坏。通过前边几点基本可以看出电流互感器损坏多半是由于保险或者绝缘问题导致,所以我们首先要检查这两方面,如果其他东西坏掉没办法也只能更换了。有对错望各位前辈指点,共同进步,小徒将