消防干式系统,预作用系统上的快速排气阀有什么作用

如题所述

作为快速排除管道内气体的设备,以提高输送水设备的效率和保护管道不致变形破裂,是管道的必备之设备。阀为圆桶状式阀体,共内部主要有不锈钢浮球及塞头。

装设于泵埔出口处或送配水管线中,用以大量排除管道中的集结之空气,以增进水管及抽水机使用效率,且与管内一旦出现负压时,此阀能迅速吸入空气,以保管线因负压所产生损坏。



扩展资料

预作用系统由预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成,安装闭式洒水喷头,并以常用的探测系统作为报警和启动的装置。其动作原理:一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发出火灾等信号。

火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出指令打开雨淋阀上电磁阀,使雨淋阀开启,同时开启管网末端快速排气阀前的电动阀迅速放气充水。压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报警,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并启动消防泵。

此时管道上安装闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水。人可主动地经主管人员采取适当行动将火扑灭,避免喷头动作水渍造成的损失。如果火灾控制不住继续发展,致使闭式喷头玻璃球动作喷水,水泵自动启动。

参考资料来源:百度百科-预作用阀

参考资料来源:百度百科-快速排气阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-12
干式自动喷水灭火系统是干式报警阀后充满有空气或氮气的管道系统上安装有自动喷水闭式喷头,当喷头受到来自火灾释放的热量驱动打开后,喷头首先喷射管道中的气体,排除气体后,有压水通过管道到达喷头喷水灭火。 预作用自动喷水系统是指在准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。 干式是和湿式相对的,湿式的管道里面是水,干式的管道里面是有压空气。干式系统和预作用系统的最大区别是,预作用系统有报警系统,烟感温感报警后打开预作用阀转换成湿式系统,喷头爆掉就喷水,而干式,没有报警系统,直接喷头爆掉排气喷水! 干式通常用在不能用湿式系统的场所,比如北方低温水结冰、高温水蒸气。 预作用通常是用在不能漏水的地方,只有真的发生火灾了才能喷水,所以有报警系统先确认火灾,防止误喷! 预作用系统的空压机不是必须的。自喷规范5.0.12提到,有压气体只是检测预作用系统的严密的一种手段,有需求才要加。 报警阀组没有必要每个分区单独设置,需要按分区和楼层单独设置的是水流指示器。 请熟悉规范。本回答被网友采纳
第2个回答  2017-11-12
干式系统与预作用系统设置快速排气阀,是为了使配水管道尽快排气充水。干式系统与配水管道充压缩空气的预作用系统,为快速排气阀设置的电动阀,平时常闭,系统开始充水时打开。
第3个回答  2017-11-12
上述两种系统,管网中平时充满压缩空气,均采用压缩空气来检测管道的密闭性,系统使用时,需要对空气进行快速排泄,以便于水快速进入管道,所以设置排气阀。
第4个回答  2018-11-05
快速排除管网内气体