一个1000VA变压器,输入端220v.380v输出220v.36v.24v.12v,如果输入用220v接36v100w

一个1000VA变压器,输入端220v.380v输出220v.36v.24v.12v,如果输入用220v接36v100w的灯泡,最多可以接几个

行灯变压器输入380v、220v变36v、24v、12v多档。
100w的大概100元。
以100w为例,加一个3A整流全桥、50v/2200μF滤波电容即可变为直流34v。
注意:行灯变压器的输出功率是以36v端的输出电流为额定电流即:
100w/36=2.8A,
在24v输出时只有:24v*2.8A=67w的输出功率,超出此功率,则烧坏0v - 24v绕组。
同样,双输入档的行灯变压器的输出功率是以380v端的输入电流为额定电流即:100/380=0.26A,
在220V输人时只有:220v*0.26A=58W的输出功率,超出此功率,则烧坏220v绕组。
其他功率的行灯变压器计算方法可类推。
至于控制变压器,则它的输出主要是127v占相当大比重,照明的36v、24v每个单独绕组输出功率通常都不大于50w(包括300w以上的控制变压器),因此,除非机床使用,普通用途使用控制变压器浪费了很大的功率储备,一般不采用。误用的话,在输出功率还没有达到变压器的额定功率就烧坏了,一般人还很奇怪。追问

我的怎么算