10kV 及以下架空线路导线线间距离:
380V及以下沿墙敷设的绝缘导线,当档距不大于20m时,其线间距离不宜小于0.2m;3kV以下架空线路,靠近杆塔的两导线间的水平距离不应小于0.5m;10kV及以下杆塔的最小线间距离如下表。
笔者工作地主要属于山区,10kV线路实际档距比上表大许多,笔者根据GB 50061 7.0.3 中公式即参考第2部分35kV和66kV 架空线路导线线间距离计算公式计算。注:以上参考《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB 50061-2010)。
2. 35kV和66kV 架空线路导线线间距离计算
3. 110kV~750kV 架空输电线路导线线间距离计算
导线线间距离档距1000m以下水平线间距离宜按下式计算:
档距在1000m~2500m时,水平线间距离宜按下式计算(按档距中导线接近条件考虑):
4. 1000kV 架空输电线路导线线间距离计算
导线线间距离档距1000m以下水平线间距离宜按下式计算:
5. ±500kV 直流架空输电线路导线线间距离计算
导线线间距离档距1000m以下水平线间距离宜按下式计算:
6. ±800kV 直流架空输电线路导线线间距离计算
根据本人过去的一篇专题整理分享的,希望对你有所帮助