66问答网
所有问题
欧姆龙CP1H显示8A是什么故障
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-05-22
你这是16进制的显示 应该是008A 模拟量异常报警
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uv2Dipxxi9sUx2pnUD9.html
其他回答
第1个回答 2019-05-22
针对指定的机型,查找它的手册,都有错误代码的说明
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-05-22
更简单的方法,使用表控TPC4-4TD,表格设置汉字显示,只需一行设置,参见下图: 接线参考下图: 附件中有功能设置表软件,可下载。
相似回答
欧姆龙PLC CP1H
ERR灯闪亮 数码框 闪亮00
8A 是什么
问题 有什么办法消 ...
答:
008A 指的是内置模拟量I/O异常
,你这PLC应该是XA型的,检查一下内置的模拟量输入输出时候有外围电路影响。
欧姆龙cp1h
报警io
总线错误
解决
答:
回答:基本上就是要查一下 硬件的配置是不是正确 PLC的状态 别的也没
什么
了
请问
欧姆龙Plc cp1h
00
8A
报警处理对策。谢谢
答:
①查看A434.00~03是否有断线异常标志位置On,如果置On,检查输入信号和接线是否有松动
。②重新设置内置模拟量的范围和使能下传到PLC,断电上电,看故障是否仍然存在。③检查PLC侧是否有大功率的干扰设备。④检查模拟量信号线在布线过程中是否与
动力线布线过近
。⑤
内部模拟量硬件损坏
,需要送维修。如果有帮...
欧姆龙
的
cp1h的
D32352的值
显示
0080
是什么
意思
答:
如果是16进制的80那就是超时超过了5秒从站没有应答的报警
欧姆龙CP1H
plc
故障
!有输入!输出的指示灯也有亮!但是所有输出点都没有...
答:
用电器另外一端 以上应该是你的接线方式。出现这种情况有两种原因:1.PLC 的输出点坏了;2. 你的 PLC的公共端 与 用电器另外一端 接的 是 电源的同一极,比如都是火线或零线,应该他们两端分别接火线 、零线,这样电路才能通,比如PLC的公共端 接零线,用电器另外一端接火线。
欧姆龙Cp1H
怎么连不上机?
答:
根据你的描述,这个情况你可以将电源线先从插座上拔下来,然后重新的插拔一下设备与电源线之间的连接机头,这样可以尝试一下开关机。