第1个回答 2020-12-31
你好
接到PLC输入端,程序里就一行输入端的I的输入触点后接一个线圈Q输出,输入的I多少对应你DCS接的PLC上哪个位置,Q多少对应你阀接的位置。DCS来的一般都是无源接点,你要送个24V过去,另根线接到PLC的输入端子上。控制阀门一根线接PLC输出端子,另根接到电源的0V上。一般输出要接中间继电器的,就PLC输出控制中间继电器,中间继电器再控制阀门动作。至于你要DCS为1时阀门是开还是关,与程序和中间继电器用的常开常闭有关。其实PLC上不需要DCS这个信号的话,这样接浪费了PLC两个点和一个中继,这时你就24V接到DCS一端,DCS另端接到中继或者电磁阀上,电磁阀或中继另端接电源0V。本回答被网友采纳
第2个回答 2020-12-24
什么是发电机中性点?发电机中性点的作用
发电机端是发电机三相定子绕组的输出端口,连接着电网负荷。发电机中性点是发电机三相定子绕组相接端,起稳定电压电流的作用。
发电机定子绕组有三相,可视为三个线圈。
发电机定子绕组接线结构为星形连接时,发电机定子绕组一端为出线侧,接入电网,另一端三相短接,连接点出电压电流为零,称为中性点。发电机端和中性点概念是对于星形连接的发电机而言的。发电机一般采用星形接法以抑制三次谐波。
另一种接线结构为三角形连接,三相定子绕组首尾相连。由于三次谐波的存在,发电机一般不采用三角形接法。
发电机端侧是开路的,是发电机定子绕组输出端口,就是发电机负荷出口;
发电机中性点侧是其定子绕组的闭合端 三相绕组的末端接在一起,形成中性点。 根据继电保护需要,该点可以不接地、接地或经电感、电阻接地。

如图所示,把发电机三相绕组的首端(1U1、1VI、1W1)引出就是机端侧,用U、V、W 表示;
把发电机三相绕组的末端(1U2、1V2、1W2)连在一起就是发电机中性点侧。
当发电机是400V的时候,还要把中性线引出做中性线(N、零线),方便单相220V使用。本回答被网友采纳