pue值1.4是什么意思

如题所述

pue值1.4是数据中心所有消耗能源与IT负载消耗的能源比等于1.4。

PUE,英文Power Usage Effectiveness,国际比较通行的数据中心能耗效率的衡量标准。PUE值是数据中心所有消耗能源与IT负载消耗的能源比。PUE值越接近于1,表示数据中心的绿色化程度越高。

在中国,数据中心能耗高速增长,2016年中国数据中心总耗电量超过1200亿千瓦时,该数字超过了三峡大坝2016年全年的总发电量(约1000亿千瓦时),且而每年10%以上的能耗增长率给节能减排和数据中心运营成本带来了巨大挑战,降低数据中心PUE和建设绿色数据中心成为必然方向。

工信部在2017年4月发布的《关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见》中指出:“十二五”期间新建大型数据中心的能耗效率(PUE)要普遍低于1.5;到2020年,新建大型、超大型数据中心的能耗效率(PUE)值必须达到1.4以下。

2018年3月,工信部首次公布的《全国数据中心应用发展指引》中称:全国超大型数据中心平均PUE(平均电能使用效率)为1.50,大型数据中心平均PUE为1.69。而根据“十三五规划”,到2020年,新建大型云计算数据中心PUE值将不得高于1.4。

PUE的缺陷

PUE是评估和跟踪数据中心电源利用率的一种手段,通过这个指标可以帮助我们了解设施改进的效果,但我们很快陷入了PUE极限运动大赛,可以说,很多厂商宣称的PUE数值是不可信的,因为没有一家厂商能提供如何获取这些数值或如何测量的详细信息,因此PUE已经成了一个被操纵的数字。

几乎每个人都知道,PUE的定义非常简单,它等于输送给数据中心的功率除以IT设备真实使用的功率的值。

PUE=输送给数据中心的总功率/IT负载功率

PUE如果等于1.0是最佳状态,这意味着所有输入功率全部被IT设备使用,也就没有制冷,没有照明,甚至没有布线,因为它们总是会消耗掉一部分电力的。

从技术上来说这是不可能的,大多数传统数据中心的PUE值介于2.5至3.5之间,但新建造的数据中心和集装箱结构数据中心的PUE通常号称低于1.1,如果真是这样那就非常完美了。

那么是什么使PUE的数值变得如此低呢?很简单,减少分子或增加分母可以使PUE变得更小,PUE的值越小越好,因此近来出现了人为操纵的迹象。

例如,有人选择了最佳的测量时机,选择户外很冷,照明系统全部关闭,用户几乎不在线时测量,甚至关闭冗余制冷系统才进行测量,这种时候测得的PUE值当然会很低,但它的确已经远远偏离了事实。

从前面给出的等式可以得知,数据中心输入总功率越小,PUE可能越好,不知道是怎么测量IT负载功率的,如果是读取的UPS输出功率,那么还得加上PDU(配电装置)的传输损耗,布线损耗,机柜风扇用电等。

这样才能让等式中的分母变大,使PUE变得更小,如果数据中心的供电是建筑物内其它功能设施共享,如办公室,会议室,餐厅和大堂,或共享空调系统制冷机房或冷却塔,如果不能独立测量,那需要精确估算数据中心输入功率,这对计算PUE是至关重要的。