泡沫混合液管道的安装有何规定

如题所述

    泡沫液储罐
    泡沫液储罐的安装位置和高度应符合设计要求,当设计无规定时,泡沫液储罐周围应
    留有满足检修需要的通道,其宽度不宜小于0.7m; 当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度
    大于1. 8m时,应在操作面处设置操作平台或操作凳。

    泡沫比例混合器(装置)
    ( 1 )平衡式比例混合器安装时,应竖直安装在压力水的水平管道上,并应在水和泡沫
    液进口的水平管道上分别安装压力表,且与平衡式比例混合装置进口处的距离不宜大于
    0.3m。分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀应竖直安装。水力驱动平衡式比
    例混合装置的泡沫夜泵应水平安装。
    ( 2 )管线式比例混合器应安装在压力水的水平管道上或串接在消防水带上,并应靠近
    储罐或防护区,其吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液位的高度不得大于1.0m。

3.管道安装
( 1 )水平管道安装时,坡度、坡向应符合设计要求,且坡度不应小于设计值,当出现
U 形管时应有放空措施。
( 2 )管道安装完毕应进行水压试验,试验压力为设计压力的1. 5倍;试验前应将泡沫
产生装置、泡沫比例混合器(装置)隔离。
4.泡沫消火栓 ’
( 1 )地上式泡沫消火栓应垂直安装,其大口径出液口应朝向消防车道
( 2 )地下式泡沫消火栓应安装在消火栓井内泡沫也混合液管道上,并应有永久性明显
标志,其顶部与井盖底面的距离不得大于0. 4m,且不小于井盖半径;
( 3 )室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成90°。
5. 阀门
阀门安装时,泡沫混合液管道采用的阀门应按相关标准进行安装,并应有明显的启闭标
志。

6.泡沫产生装置
( 1 )低倍数泡沫产生器安装时,液上喷射的泡沫产生器应根据产生器类型安装,并符合设计要求。
( 2 )中倍数泡沫产生器的安装应合设计要求,安装时不得损坏或随意拆卸附件。
( 3 )高倍数泡沫产生器的安装应符合设计要求,安装时距高倍数泡沬产生器的进气端
小于等于0 . 3 m处不应有遮挡物。在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于等于1 . 0 m处,不
应有影响泡沫喷放的障碍物。高倍数泡沫产生器应整体安装,不得拆卸。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答