图纸上文字说明是板带这一项,后面有这么一句话钢筋连接必须是机械连接,监理认为是墙体水平钢筋18的也

图纸上文字说明是板带这一项,后面有这么一句话钢筋连接必须是机械连接,监理认为是墙体水平钢筋18的也是机械连接,整个蓄能池都是。

监理是对的,我们要理解设计的意图
设计说必须机械就是说,这个部位的钢筋属于受力钢筋,不是水平构造钢筋,同时说明,如果用绑扎,计算会出问题(超筋),所以只能用焊接(闪光焊、气压焊)或者机械连接。为啥他又不说焊接呢?原因是,焊接需要夹具夹住两段钢筋,墙钢筋很密,很难使用夹具,于是设计就强制写了机械连接。
筒仓,蓄水池等,属于,水平方向受力比较大的壳体单元,而且设计防渗需要,设计会保守的计算,保证裂缝宽度,别看你们在机械连接多花了一些钱,万一有渗漏,在防渗上面花的钱,是这些接头的10倍不止
我最丢人的一次就是,我总部按焊接计算的钢筋,结果现场施工连8米跨主梁都搞搭接,害的我每层钢筋量少算4吨,被领导骂。我都奇怪,8米跨度主梁,按11G101钢筋怎么会够锚固的。多用钢筋,多花钱,还要请人吃饭,这是多么高尚的道德情操,我一辈子都学不来。追问

我认为应该是:板带部位机械连接墙体水平筋小的可以搭接连接

追答

你不是写的18的直径嘛,上次内蒙一个仓库工程,22的水平筋,滑膜施工用绑扎质检都过了

有时虽然不按对的来,但是质检也能审过,呵呵,我不好多说什么,如果公司大的话,你可以打个电话问一下当时预算是怎么考虑的,18的钢筋,价格确实都差不多

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-22
大于12钢筋按道理不允许绑扎!
第2个回答  2014-04-22
是的.但不是强制标准
相似回答