电流互感器怎么看倍数?

如题所述

流互感器名牌上变比,比如100:5互感器穿一匝倍率计算是。

100/5/1=20倍。

穿二匝倍率计算是

100/5/2=10倍。

以此类推

用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。

例如:

电流比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为100/5=20倍。
而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的电流是200A,那就是40倍了。

计算电流互感器倍率:

电流比:100/5   (下面还有个表)
一次电流:  200      100       50        40        20
一次匝数:      1          2         4          5        10 
变流比:  200/5   100/5     50/5     40/5     20/5
1、根据被测一次电路额定电流确定匝数:
额定电流×匝数 = 常数(安培环路电流如:200)
2、变流比为:
额定电流/5

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-31

互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍5匝穿心,6倍。总之,你用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍率。

拓展资料

电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。

正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。

参考资料:百度百科-电流互感器

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-25

互感器的倍数怎么看:

一般是在二次接线端子的上面。写着对应解法的变比容量等参数。对于已经投运的站,要么停电看变比,要么看上级变电站的出线出线电流,在结合本站的二次测量电流。相比去整就差不多是了。

现在使用大多是穿芯互感器,它的倍数可从铭牌上得到,还要看穿的匝数是否与铭牌一致。不一致倍数就不同。

大家可以参照上面的互感器数据,就是一次测是100A的时候2次测是5A倍数就是20倍。

一般是在二次接线端子的上面。写着对应解法的变比容量等参数。对于已经投运的站,要么停电看变比,要么看上级变电站的出线出线电流,在结合本站的二次测量电流。相比去整就差不多是了。

拓展资料:

互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身的安全。

互感器分为电压互感器和电流互感器两大类。电压互感器可在高压和超高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护。

参考资料:百度百科:互感器

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-08-17

电流互感器的倍数:

1、互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍5匝穿心,6倍。总之,你用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍率。

2、倍率主要要看一次侧电流的大小和二次侧计量或控制的电流大小,通常电流互感器的二次侧标称电流为5A。而主要是根据交流电源的供电电流或用电负载的电流的大小来选择合适的电流互感器一次侧电流标称值。

拓展资料

1、电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。

2、因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

(参考资料:百度百科:电流互感器

本回答被网友采纳
第4个回答  2014-11-14
你好,
电流互感器名牌上变比,比如100:5互感器穿一匝倍率计算是。
100/5/1=20倍。
穿二匝倍率计算是
100/5/2=10倍。
以此类推
用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。
相似回答