消防灭火器一年一检有什么规定

如题所述

1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。

2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

3、手提式和推车式 1211 灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。

4、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。

5、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

扩展资料:

一、灭火器报废年限

灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

手提式化学泡沫灭火器———5年;

手提式酸碱灭火器———5年;

手提式清水灭火器———6年;

手提式干粉灭火器(贮气瓶式)———8年;

手提贮压式干粉灭火器———10年;

手提式灭火器———10年;

手提式二氧化碳灭火器———12年;

推车式化学泡沫灭火器———8年;

推车式干粉灭火器(贮气瓶式)———10年;

推车贮压式干粉灭火器———12年;

推车式灭火器———10年;

推车式二氧化碳灭火器———12年。

二、需要报废的灭火器

1、筒体、器头按 8.2.1、8.2.2 进行水压试验不合格的。

2、二氧化碳灭火器的钢瓶按 8.2.4 进行残余变形率测试不合格的。

3、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的。

4、筒体严重变形的。

5、筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的。

6、筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的。

7、筒体与器头非螺纹连接的灭火器。

8、器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的。

9、水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的。

10、没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

参考资料来源:百度百科-消防灭火器

参考资料来源:百度百科-灭火器年检

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

《消防法》和《消防法实施条例》没有规定灭火器必须一年一检;

《消防法》和《消防法实施条例》要求消防器材完好有效;

大部分灭火器的技术指标为一年检查一次或有效(质保)期在一年左右。过期视为不是完好有效;

所以,消防灭火器事实上必须一年一检。消防部门为方便工作,会对一个单位的灭火器统一检查周期。

第2个回答  推荐于2017-10-17
这个是水基型灭火器是新的2年后开始检验,然后是一年一检,干粉灭火器是新的三年后首次检验,以后是2年一检。参照GA95-2007灭火器的维修与报废规程。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-09-13
没具体规范律规定灭火器要检
灭火器要其压力等显示
8必须进行检测或更换
消防监督员要求检没律支持往往各相应台标准所差异
《灭火器维修与报废规程》GA
95-2007
要求满进行检测指灭火器充装产企业请仔细阅读9.3.2
第4个回答  2010-06-16
没有具体的规范和法律规定灭火器要一年一检。

正常的灭火器只要其压力等显示正常就可以。

8年必须进行检测或更换。

消防监督员要求的一年一检是没有法律支持的。但往往因为各地相应出台了地方标准而有所差异。

《灭火器的维修与报废规程》GA 95-2007 要求的“满一年进行检测”指的是灭火器充装生产企业,请仔细阅读9.3.2本回答被网友采纳