第1个回答 2010-05-26
仅对绝缘电阻和回路电阻作解释,至于应用到电缆绝缘监视中是否同理,楼主可以参考一下。
绝缘电阻不用多说,就是绝缘材料的阻值,通常的低压电气装置和电缆绝缘用500V摇表摇测不应低于0.5兆欧。
回路电阻是导电回路联接负载运行时的阻值,说白了就是电气闭合环路的阻值,根据产品不同会有不同规定范围,如果回路阻值变化超过范围,也就是回路中有接触不良的部位,在大电流通过时,会造成局部温升,甚至会造成导体氧化或烧毁。回路电阻测量,不允许采用电桥法测量,须采用GB763规定的直流压降法。楼主所说是屏蔽芯线、屏蔽地线之间的回路电阻,可能是将芯与屏蔽视为闭合环路来测量阻值,如果超出规定范围,即可认为芯线或屏蔽线有损坏造成传输阻滞。
个人理解:绝缘阻值越高越好,回路阻值越低越好。本回答被网友采纳