66问答网
所有问题
升压变电站停电操作顺序与降压变电站的不同
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-03
两者顺序有所不同。
对于升压变电站,停电操作的顺序一般为:先将各侧断路器操作到断开位置,按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行操作。
对于降压变电站,停电操作的顺序一般为:断路器先分后合。操作时,操作人员与带电体保持安全距离,穿好工作服,高压绝缘靴,使用操作机构分合闸时,要戴好绝缘手套。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ussnpn2v9pD9Di2pnnx.html
相似回答
变电站停电
检修的
停电顺序
是从高到低还是从低到高?
答:
标准的电力系统操作步骤,必须符合安规,兵有倒闸操作票。
停电
时,先停负荷,在🤚母校,再停变压器低压侧断路器,最后是断开变压器高压侧断路器。
变电站
10KV停送电
操作
步骤
答:
回答:1、停电时,先停低压负荷,后停低压主进天关,再停变压器;当
变电站
内所有出线开关都停用后,再停变电站主进开关。 2、送电时,正好
和停电
相反;先送变电站主进开关,然后送各路出线,让变电站受电,然后送变压器出线开关(低压总进线开关),然后再送低压负荷。
浅谈500kV
变电站
500kV刀闸的
操作顺序
论文
答:
500kV
变电站
220kV设备多采用双母线接线方式,220kV线路停送电操作过程中开关母线侧刀闸与线路侧刀闸的
操作顺序
比较明确,即
停电操作
时先分开关线路或主变侧刀闸,再分开关母线侧刀闸;送电操作时则先合母线侧刀闸,再合线路或主变侧刀闸。这是因为刀闸的作用只是使被检修设备有足够可见的安全距离,建...
变电站停电
时为什么先拉负荷侧刀闸再拉母线侧刀闸
答:
首先在操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。
停电操作
时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电
操作顺序与停电顺序
相反。
停电
拉闸操作必须按照什么
顺序依次操作
答:
即故障时,保护动作快、
停电
范围小、事故性质轻,一般应视母线为电源侧,只有当母线初充电时,才可做负荷侧。但实际执行中对于双侧电源线路隔离开关,主变中、低压侧隔离开关,母联隔离开关等在不同的主接线、运行方式及相关保护配置下,在隔离开关操作前,其两侧同为电源侧时,其
操作顺序
也会发生相应变化...
电气设备倒闸
顺序
电气设备倒闸
操作
关键步骤解析
答:
线路
停电的操作顺序
是断路器--负荷侧隔离开关--母线侧隔离开关,送电操作与此相反。这样规定的目的是假如操作中断路器实际未断开或者发生其他意外情况造成带负荷拉合隔离开关,所引起的故障点能够始终保持在断路器的负荷侧,可以由断路器保护动作切除故障,把事故缩小在最小范围。反之,如果故障点出现在母线...
大家正在搜
降压变电站电压方程式
升压变电站的特点
变电站和升压站区别
变电站与变压器
发电厂及升压变电站
变电站和配电站的区别
变电站降压电量
降压变电站原理电路
升压变电站