推荐答案 2023-11-19
变压器内部存在载荷状态、变压器安装场所湿度过高或温度过低、与其他设备的配合存在问题。
1、变压器内部存在载荷状态、会导致变压器不能正常运行。
2、变压器安装场所湿度过高或温度过低:会影响变压器的正常运行。
3、与其他设备的配合存在问题:接地变与其他设备可能存在配合问题,如与电容器组的配合不当导致电容器组无法正常投运等,也会导致接地变无法正常投运。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UssUiUnDn22x9vsn92x.html
相似回答
变电所
接地
电阻不合格对设备有何影响
答:
接地
电阻不合格的话,就是工程存在严重质量问题,是不合格工程,不予验收,不准
投运
。
变压器无法
投运
答:
变压器的在合闸的瞬间会产生励磁涌流的!而且这个数据是不可控的!你把高压侧的CT保护设置大一些!就好了!如果还是送不上说明高压进线电缆我
接地
现象!
变压器的
投运
和停运必须遵守的规定有哪些呀?
答:
(2)变压器
投运
时先投入冷却器,冷却器运行一段(约15min)时间,待油温不再上升后再停。停运时先停变压器。(3)在110kV及以上中性点直接
接地
系统中,投运和停运变压器时,在操作前必须将中性点接地,操作完再按规定和要求决定是否断开。变压器中性点接入的消弧线圈应先退出后投入。不得将两台变压器的...
什么情况下需要
投运
中性点
接地
刀闸?
答:
110kv以上变压器才有中性点
接地
刀闸,投、退变压器操作前需要投中性点接地。例如:供电局110kV变电站翠桃线旁代运行期间,误将翠桃线路接地刀闸当作翠桃线开关外侧地刀闸合入,造成该局4座110kV变电站失压,损失负荷53MW。供电局330kV 变电站沣机线旁代运行期间,误将沣机线路接地刀闸当作沣机开关...
变电所施工现场焊接
接地
扁铁有什么危险, 还有应该注意什么!
答:
一、分两种情况:1、如果是未
投运
的变电所不会有什么危险,只要注意焊接的扁钢不要和其他无关的设备搭接上就可以,还有就是电焊的基本安全规范了。2、如果是已经投运的变电所,焊接
接地
扁钢一定要先焊接接地网,全部完成后最后再和原地网焊接,以保证不会因系统有接地电流造成触电,最后的焊接一定要在...
变压器暂停半年后
投运
一定要做预防性试验吗
答:
配电变压器
投运
前必须进行现场检测,其主要内容如下 油枕上的油位计是否完好,油位是否清晰且在与环境相符的油位线上。油位过高,在变压器投入运行带负荷后,油温上升,油膨胀很可能使油从油枕顶部的呼吸器连接管处溢出;过低,则在冬季轻负荷或短时间内停运时,可能使油位下降至油位计看不到油位。套...