66问答网
所有问题
筏板基础怎么计算配筋率够不够
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-04
纵向受力的面积与构件的有效面积之比。
配筋率公式为ρ=A(s)/A,计算方式为纵向受力的面积与构件的有效面积之比,A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积。
配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UssU9sUx29Dxpss922x.html
相似回答
筏板基础
构造
筏板配筋
要求建筑工程介绍?
答:
筏板配筋率一般在0.5%~1.0%为宜
。当板厚度小于300mm时单层配筋,板厚度等于或大于300mm时双层配筋。受力钢筋的最小直径不宜小于8mm,间距100mm~200mm,当有垫层时,钢筋保护层的厚度不宜小于35mm。筏板的分布钢筋,直径取8mm、10mm,间距200mm~300mm。筏板配筋不宜粗而疏,以有利于发挥薄板的抗...
地上八层600厚
筏板
钢筋含量
答:
地上八层600厚筏板钢筋含量是36吨。一般框架结构的筏板基础钢筋含量,4到7kg每m2。高层框剪结构的筏板基础钢筋含量:3-5kg每m2不过这个波动会很大的,
计算筏板基础
钢筋用量:全部筏板的体积
配筋率
约为0.9%到1.1%(双层双向筋加马凳加积水坑),你按这个算出体积,然后乘以7.85t就可以了。
平板式
筏板配筋
是双通双向的
计算配筋率
时受拉钢筋和受压钢筋的配筋率是...
答:
按照《建筑地基
基础
设计规范》GB50007-2011第8.4.16条,平板式
筏
基柱下板带和跨中板带的底部支座钢筋应有不少于1/3贯通全跨,顶部钢筋应按
计算配筋
全部连通,上下贯通钢筋的
配筋率不
应小于0.15%。从上述条文可以得出,应分别计算板上下两层的配筋率,并且都要满足配筋率要求。对应于你的问题,不需要...
水浮力控制时
筏板配筋率
答:
0.1%-0.5%。
1、非承重筏板:当筏板不需要承受任何重量时,可以适当降低配筋率0.1%~0.2%
。2、轻负荷筏板:当筏板需要承受轻微的负荷时,配筋率0.2%~0.3%。3、中负荷筏板:当筏板需要承受中等程度的负荷时,配筋率0.3%~0.4%。4、重负荷筏板:当筏板需要承受较大的负荷时,配筋率0.4%~0.5%...
建筑结构,
配筋率
答:
计算公式为:方格网式配筋:ρv=(n1×As1×l1+n2×As2×l2)/(Acor×s);螺旋式配筋:ρv=(4×Ass1)/(dcor×s)(见《混凝土结构设计规范GB50010-2002》第90页)。式中,l1和l2为混凝土核心面积内的长度,即需减去保护层厚度。柱箍筋加密区最小
配筋率计算
公式为:ρv,min=λv×fc/fyv;λv...
筏板基础
有哪些构造要求?
答:
筏板配筋
按双向
计算
确定。当板厚大于300mm,按构造要求可配置单层钢筋;板厚大于或等于300mm时,应配置双层钢筋。受力钢筋的直 径不宜小于12,分布钢筋直径一般不小于8~10,钢筋保护层厚度不 小于35mm。在
筏板基础
周边附近的基底及四角反力较大,配筋应予加强。当采用墙下预埋式筏板,四周必须设置向...
大家正在搜
筏板基础配筋率计算
平板式筏板基础怎么配筋
筏板基础配筋图怎么看
平板式筏板基础钢筋计算
筏板配筋不够怎么办
筏板基础钢筋用量怎么算
筏板基础配筋率
筏板基础钢筋计算
筏板基础那层钢筋配筋大