屋面有不锈钢栏杆的如何做避雷

如题所述

如果所处是最高处而还没有避雷装置的话,应该赶快设置避雷针。

金属护栏与预留接地端子的连接应尽量采用搭接焊,焊接应符合下列规定:

1.焊接应饱满牢固,不应有夹渣虚焊、咬肉、气孔及未焊透现象;

2.扁钢的搭接长度不应小于其宽度的2倍,不得少于3面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准);.圆钢双面施焊的搭接长度不应小于其直径的6倍(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);

3.圆钢与扁钢连接时,其搭接长度不应小于圆钢直径的6倍,双面施焊;

4.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,应紧贴34钢管表面,或紧贴角钢外侧两面,上下两面施焊;

5.除埋设在砼中的焊接接头外,应有防腐措施;

6.不同金属之间的焊接,可采用火泥熔焊法。

按照要求不锈钢管壁厚>2mm,截面积>48mm2才可作为避雷使用,否则另外设置避雷网,不锈钢只做保护连接。

如果材料符合要求,可采用镀锌扁铁抱箍将两者连在一起,连接位置、数量依照原图。

扩展资料:

除非建筑物所处位置是周围建筑物的最高处,否则是没必要再设置避雷针的。

因为所需作接地的护栏应按设计要求与防雷装置连接,延长米每超过30m应增加接地连通点。护栏与防雷装置应连接可靠,其过渡电阻不得大于0.03Ω。

护栏需作接地时,应在引下线或均压环施工过程中留出接地预埋件或引出长度不小于200mm的圆钢或扁钢的连接线。

护栏与预留接地端子的连接导体宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于Φ10,扁钢截面不小于80mm2,厚度不小于4mm。有高建筑物按照规定已经设置了避雷装置。

参考资料来源:百度百科——避雷针

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-26
除非建筑物所处位置是周围建筑物的最高处,否则是没必要再设置避雷针的。
因为所有高建筑物按照规定已经设置了避雷装置。

如果你所处是最高处而还没有避雷装置的话,应该赶快设置。避雷针是经过专门设计的,而且与入地连线/入地深度,入地铜杆的布置(三角形)都有专门的知识,应该请电工处理,千万别马虎,否则比不设避雷针还危险。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-05-24
利用栏杆座壁垒带
第3个回答  2010-05-24
我的想法是把栏杆当作避雷针的一部分,道理应该是一样的
相似回答