mazhenhua 没懂倒我的提问。我在一个工地上检查钢筋时发现施工单位将框架的梁顶钢筋在一个截面上全部采用焊接,我提出不得大于百分之50。但是施工单位的质检员说同一截面钢筋接头大于百分之50,这些梁的梁底有3根25,梁顶有3根22相同级别的钢筋,上下相加没超过百分之50。这种说法对吗?

根据桩的钢筋笼的长度和钢筋原料的长度计算。例如桩长45m,钢筋笼长42m,现场的钢筋原料长9m,那么9m×4=36m+6m=42m,就是说钢筋笼上的一根通长的主筋要用4根原料和一根6m的,共5根,就是说至少有4个接头。

灌注桩因成孔的机械不同而通常有以下几种成孔施工方法:

(1)螺旋钻机成孔法;

(2)潜水钻机成孔法;

(3)冲击钻机成孔法;

(4)正循环回转法;

(5)反循环回转法;

(6)冲抓钻机成孔法;

(7)旋转锥钻孔法;

(8)简易取土钻孔法。

扩展资料:

钻孔灌注

指利用钻孔机械钻出桩孔,并在孔中浇筑混凝土(或先在孔中吊放钢筋笼)而成的桩。

根据钻孔机械的钻头是否在土的含水层中施工,又分为泥浆护壁成孔和干作业成孔及套管护壁三种方法。

(1)泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔→浇筑水下混凝土→成桩。

(2)干作业成孔灌注桩施工工艺流程:测定桩位→钻孔→清孔→下钢筋笼→浇筑混凝土。

钻孔灌注桩对土层起着较好的渗透、压密及劈裂作用,且三者间的相互作用能使土层更加稳固。钻孔灌注桩的施工环境极其恶劣,因此应用过程势必受到诸多因素的影响。可见,加强对钻孔灌注桩施工技术的应用研究具有现实意义。

参考资料来源:百度百科-钻孔灌注桩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-07
我看了你的问题补充,明白了你的意思。施工单位的做法是错误的,即使他们同一截面钢筋接头的数量没有大于百分之50,但是依然要将接头相互错开,梁上排钢筋为有3根22,不能同时在一个截面内。另外,若错不开,建议改为直螺纹一级接头连接,不受连接位置的制约。

纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。
位于同一连接区段内纵向受力钢筋的焊接接头面积百分率,对纵向受拉钢筋接头,不应大于50%。纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制。
注;1装配式构件连接处的纵向受力钢筋焊接接头可不受以上限制;
2承受均布荷载作用的屋面板、楼板、檩条等简支受弯构件,如在受拉区内配置的纵向受力钢筋少于3根时,可在跨度两端各四分之一跨度范围内设置一个焊接接头。

注意:规范中明确指出:纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制。所以桩基钢筋焊接是不受接头面积百分率不应大于50%限制的
按建筑施工手册要求:一般钢筋笼接笼应采用双帮条焊接,焊接倍数10d,不要求接头面积百分率本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-08

  根据{〔23.17-(23.17÷6)×5d〕÷6 }+{〔22.32—(22.32÷8)×5d〕÷8}=接头数目。

  钢筋: 钢筋(又称缧纹钢),是一种钢制的条状物,是建筑材料的一种。例如在钢筋混凝土之中,用于支撑结构的骨架。[2]包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结。

第3个回答  2010-05-11
单指受拉区,受压区不受限制
第4个回答  2010-05-11
分开各个区域,不是合计。每个区域中,钢筋接头都不能多于50%~~~