民用建筑安全疏散要求?

如题所述

1. 一、二级耐火等级的歌舞娱乐游艺放映场所,位于两个安全出口之间的疏散门最大距离为25米,位于袋形走道两侧或尽端的疏散门最大距离为9米。
2. 疏散指示标志应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门正上方,以及疏散走道及其转角处距地高度1.0米以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距,对于疏散走道,不应超过20米;对于袋形走道,不应超过10米;在走道转角区,不应超过1.0米。
3. 疏散门和安全出口的净宽度应不小于1.4米。
4. 高层宾馆、旅馆建筑的疏散门,位于两个安全出口之间的最大距离为30米,位于袋形走道两侧或尽端的疏散门最大距离为15米。
5. 托儿所、幼儿园、老年人建筑的疏散门,位于两个安全出口之间的最大距离为25米,位于袋形走道两侧或尽端的疏散门最大距离为20米。
6. 单、多层医疗建筑的疏散门,位于两个安全出口之间的最大距离为35米,位于袋形走道两侧或尽端的疏散门最大距离为20米。
7. 高层医疗建筑的疏散门,位于两个安全出口之间的最大距离为30米,位于袋形走道两侧或尽端的疏散门最大距离为15米。
8. 高层医疗建筑病房部分的疏散门,位于两个安全出口之间的最大距离为24米,位于袋形走道两侧或尽端的疏散门最大距离为12米。
9. 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅等大空间建筑,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应超过30米。若疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间,应设置长度不大于10米的疏散走道通至最近的安全出口。设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可增加25%。
10. 高层展览建筑的疏散门,位于两个安全出口之间的最大距离为30米,位于袋形走道两侧或尽端的疏散门最大距离为15米。
11. 其他建筑(单、多层)的疏散门,位于两个安全出口之间的最大距离为40米,位于袋形走道两侧或尽端的疏散门最大距离为22米。
12. 其他高层建筑的疏散门,位于两个安全出口之间的最大距离为40米,位于袋形走道两侧或尽端的疏散门最大距离为20米。
注:以上建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答