为什么熔体的额定电流值不能超过熔断器的额定电流值

如题所述

第1个回答  2024-07-21
1. 电路短路时,熔断器需要断开电路以实现保护,这要求熔体的额定电流小于熔断器的额定电流,这样才能确保在短路时熔断器能够有效断开电路。
2. 熔体额定电流并不等同于熔断器额定电流。熔体额定电流应根据被保护设备的负荷电流来选择,而熔断器额定电流则应大于熔体额定电流,以便与主电器配合确定。
3. 熔断器主要由熔体、外壳和支座三部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。熔体的材料、尺寸和形状决定了熔断器的熔断特性。
4. 熔体材料分为低熔点和高熔点两类。低熔点材料如铅和铅合金,熔点较低,容易熔断,但由于电阻率较大,因此熔体截面尺寸较大,熔断时产生的金属蒸气较多,主要适用于低分断能力的熔断器。
5. 高熔点材料如铜、银,熔点较高,不容易熔断,但由于电阻率较低,可以制成比低熔点熔体更小的截面尺寸,熔断时产生的金属蒸气较少,适用于高分断能力的熔断器。
6. 熔体的形状分为丝状和带状两种。通过改变变截面的形状,可以显著改变熔断器的熔断特性。熔断器有各种不同的熔断特性曲线,以满足不同类型保护对象的需求。
7. 熔断器的动作依赖于熔体的熔断,其显著特性是安秒特性。对熔体而言,动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,也称反时延特性。过载电流较小时,熔断时间较长;过载电流较大时,熔断时间较短。
8. 安秒特性可以从焦耳定律理解,即Q=I²*R*T,在串联回路中,熔断器的R值基本不变,发热量与电流I的平方成正比,与发热时间T成正比。因此,电流较大时,熔体熔断所需时间短;电流较小时,熔体熔断所需时间长,甚至可能不熔断。
9. 每一熔体都有一最小熔化电流,对应不同温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境影响,但在实际应用中通常不需考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,这意味着额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。
参考资料来源:百度百科-熔断器