聚苯板外墙外保温的施工流程是怎样的?

如题所述

外墙保温施工工艺流程


1.墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家一般验收标准2m直尺少于4mm。


2.墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。


3.保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。


4.脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。


5.需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。


外墙保温施工前的准备工作:施工工具及胶浆的搅拌


1.施工队必须派专人打浆。


2.配置胶浆严格按照厂家规定的配比比例执行。


3.各种材料搅拌均匀后,应静止约10分钟左右,而后再搅拌一次,稠度以适宜施工为准。


4.混合胶浆配制不得过多:3个小时必须用完。


5.必须用电动工具搅拌。


外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网


1.


各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。


2.


翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定,粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约100mm左右,甩出部分应保持清洁。


外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的铺贴


1.贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。


2.保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整(XPS板平整尤为重要)


3.保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。


4.XPS板粘贴或上网前应抹界面剂,以增强附着力。


5.门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。


外墙外保温施工工艺流程-第三步:打磨


1.保温板粘贴完后,应先进行嵌缝处理(使用母材)。根据气温情况,通常情况下,48小时后,即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正。


2.检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m范围内控制在3mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内。


外墙外保温施工工艺流程-第四步:打锚固钉


1.确定要打钉的,一般在保温板接缝交叉点进行打钉。打好的锚固钉尾部应凹进保温板1~2mm为宜,保持完好,不能打坏板面。


深入板面1~2mm的凹型应用胶浆补平(与板面齐平),不得高出板面,总之掌握一点,锚固钉的尾部不能凸出板面。


2.锚固钉的长短应根据板的厚度来确定不易太短。锚固钉应牢固,不松动。锚固钉的长度等于板材厚度打进墙体30mm深。


3.钻孔时,电锤应保持90度,避免出现斜孔。


4.挖制好钻孔深度。


外墙保温施工工艺流程-第五步:开分格槽


1.分格条位置确定后,应先在板上开槽,开槽的宽度与深度主要根据PVC塑料分格条的规格而定。


2.开出的分格槽应平直,深浅一致。


外墙外保温施工工艺流程-第六步:安装分格条


1.安装塑料分格条前,先将搅拌好的胶浆抹在槽内及槽的上下沿各100mm,然后将宽200mm的标准网格布粘贴在开槽部位压入槽内,然后再将PVC塑料分格条埋没在槽内,分格条安装埋设后应横向水平一致,与板面平整,对接要到位,特别是阴阳转角处应90度角,并且勾通。


2.分格条安装埋设后,除了平直外,槽内应保持清洁,上、下沿口两边网格布应压平压实。


外墙外保温施工工艺流程-第七步:铺贴网格布


1.上网前应先清理板面,去除杂物及松散聚苯颗粒。


2.将门、窗洞口及保温终止处甩出的翻包网粘贴到板上,压平压实。


3.贴网应自上而下,垂直铺贴,有分格条作为楼层的,从转角处横向一层一层依次铺贴,转角网大于200mm。


4.上网时切记先将混合胶浆抹在板面上,然后再把所需耐碱标准网格布粘贴在板上,压平压实。铺贴网后的保温层面应平整且阴阳角顺直。


5.底层2m以下为加强网,要求对接待。干后用200mm宽的网骑缝铺贴盖住接缝。标准网搭接须100mm。


6.门、窗口网格布须转至门、窗侧边至门、窗框处。


7.平窗及门洞四角应加贴300mm*200mm的网格布,45度斜向铺贴,以示加强,防止开裂。


外墙外保温施工工艺流程-第八步:检查阴阳角


网格布铺贴完毕后,检查:


1)保温层面是否平整。


2)阴阳角是否垂直方正。


3)门、窗洞口侧边是否平整、垂直方正。


4)其它部位。如有不合格处,即进行整修。


直至达到规范要求。


外墙外保温施工工艺流程-第九步:抹面胶浆


1.达到要求后,即可上抹面胶浆.这一层要比上第一遍胶浆要求高。面层要求平整,阴阳角垂直方正,无明显抹灰刀印,网格布无漏底现象各节点部位应施工到位.分格条,滴水线内无胶浆存留,保持干净。


2.对每道工序都应自检,各工序完成后,先由施工方自检,再有质量员同施工方一起检查,如发现不足的地方,即整改修补,再进行下道工序。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考