消火栓箱安装高度是多少?

如题所述

消防箱通用的标准规格尺寸为800×600×200mm。

其中栓箱距地960mm,栓头中心距栓箱140mm,距地1100mm。箱内消防按钮高度需高于1500mm,一般设在1600mm高位置,以方便放置水带。

此外,常见的尺寸规格有800×650×240mm、1200×700×240mm、1800×700×240mm、1600×750×240mm等等。消火箱安装时栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;阀门的设置位置应便于操作使用。

阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差+5mm;室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。

消火栓的安装要求:

1、消火栓:与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。

2、当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。

3、干式消火栓系统的充水时间不应大于3分钟。

4、室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。

5、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中布置在建筑物一侧,高层建筑扑救面一侧室外消火栓的数量不宜小于2个。