3米楼板加10公分钢筋混凝土能承受上面80黑土种地用吗?

如题所述

屋面承载力经过计算配筋的话,如果你是说种植土厚度80公分厚的话,那是不行的,屋面承载力是按配筋计算的,原来没有考虑,现在加上,结构是受不了会开裂的。种植土的重度一般14kN/m³,80厚度屋面恒载标准值就已经达到0.8×14=11.2,活荷载设计值上人屋面按2kN/m²。这样的话楼面荷载设计值达到1.3×11.2+1.5×2=17.56kN/m²。就是说每平方米荷载设计值相当于有1.7吨荷载,这样屋面是无法承受的。能保证下部墙体或者柱子能承受上部荷载,可以加一层叠合层,再浇筑一层钢筋混凝土。
如果是说80mm厚种植土,那是可以的。荷载不会超过活载。
但是种植土对楼面是有腐蚀性的,建议植土屋面应该按种植土屋面大样装修后才种植,比如加耐根穿刺防水层,保护层后才能种植,否则,时间长了屋面可能因为腐蚀漏水