【答案】:A
直配电机防雷保护包括电机主绝缘、匝间绝缘和中性点绝缘的保护。
主要措施包括:
a.在发电机出线母线处装设一组FCD型阀式避雷器,以限制入侵波幅值,取其3kA下的残压与电机的绝缘水平相配合。
b.在发电机电压母线上装设电容器,以限制入侵波陡度和降低感应过电压。限制入侵波陡度的主要目的是保护匝间绝缘和中性点绝缘,如(a)所示,若入侵波为幅值为U0的直角波,则发电机母线上电压(电容C上的电压UC)可按(b)的等值电路计算。
计算结果表明:当每相电容为0.25~0.5μF时,能够满足波陡度α
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/ca1349540923dd5401d6abf0c309b3de9d824884?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
c.发电机中性点有引出线时,中性点应加装避雷器保护,否则需加大母线并联电容,以降低入侵波陡度。
d.采用进线段保护,限制流经阀式避雷器的雷电流,一般要求小于3kA。电缆与管式避雷器配合是较为常用的进线保护方式。
计算结果表明:当电缆长度为100m,且电缆末端外皮接地引下线到接地网的距离为12m、R=5QΩ时,电缆首端落雷且雷电流幅值为50kA时,流经每相避雷器的雷电流不会超过3kA,即此保护接地的耐雷水平为50kA。