电磁阀通过电源24v后电压变小了,连接plc24v后正常了是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-10-21
电源功率很小,电磁阀产生压降,所以电压会下降,连接plc后,plc输出的24v是不是plc内部电源输出的,还是外部电源输出的,两者是不一样的
追问
是内部输出的
追答
内部输出的电源,如果电压不足,要不是触发信号不足,要不是里面继电器触点老化
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UsiU9DUs9v9U9isnU99.html
其他回答
第1个回答 2019-10-21
两线制信号的最低标准是:300Ω负载,30V供线,4-20mA信号。
实际上大多数两线制仪表采用的是:24V供电,>500Ω负载,4-20mA信号。
某些厂家与显示表配套的两线制磁翻板液位计所具有的4-20mA标准太低,带不动卡件。
第2个回答 2019-12-24
你的这个问题应该是开关电源有问题,那你也不能连接在plc的24伏,这样子容易烧掉的。
相似回答
把
PLC
的
24V
与开关
电源
的24V共地,解决了干扰,不知为
什么?
答:
之前的干扰可能就是零位飘移所致
,正常的工厂接地系统就应该包括工作保护地和防雷接地一部分,另外就是控制系统单独打接地铜板。确保的是24V信号的0V不产生飘移,如果0V信号飘移了,那么你的模拟量信号就会受到影响而飘移,产生运行不正常的状态,比如变频器的给定还有调节阀之类的4-20mA输出可能就会受到影...
...不连接电磁阀下输出点电压为
24V,
但是一
连接电磁阀电压
就下降_百度知 ...
答:
1、你的输出是晶体管还是继电器,
如果是继电器的输出稍微你驱动小功率的设备,如果是晶体管的基本就用了驱动继电器
。2、PLC的输出只是一条线路的闭合,与压降无关,你的电压下降说明你的
电源功率不够
,如果用PLC的电源最好不要,这可能会影响PLC的正常工作。最好配独立电源,电源功率大小要看你驱动设备...
...输出
24V
的开关
电源,
给
PLC
供电,通电后输出
电压
为0-3V。开关电源LED指 ...
答:
先判断是电源问题还是PLC的问题
,将电源输出端拆了,通电看开关电源正常否?如果正常,那就是PLC的问题。
关于
plc
供电到液压
电磁阀
的问题,知道有三个液压电磁阀都是双线圈
24v
供...
答:
如果直接和电磁阀接 交流接触器对触点不好
24V接法 PLC输出点都有一个COM点就是公共点 这个点接24正极 输出Y 接中间继电器的正极 在从24V电源拉一根负的线 接在中间继电器的负端子 这样就形成回路 然后电磁阀用中间继电器的辅助触点代替就可以了 ...
plc
控制
电磁阀
为
什么
用直流
24V电压
控制 有什么好处?
答:
而是
电磁阀原因
:小型电磁阀国内使用多是DC
24V,
而一些区域又有用AC220V或AC110V之类,可以认为是行业默认 至于为什么使用DC24V,因为DC24V为安全
电压,
DC24V的供电开关电源好买
,电磁阀
说穿了就是个电磁线圈,在一些场合使用因环境原因相对易损,使用DC
24V电源
烧毁后没有人身危险。再看
PLC,
晶体管型输出
P
...
24V
开关电源电压调整为23.7V接到西门子224
plc
上,为
什么电源电压
会变 ...
答:
西门子
PLC
本身就有
24V电源
输出,可以用于24V继电器线圈供电 带20个继电器是没问题的 你是不是把开关电源接到PLC的24V上了?
大家正在搜
24v电磁阀电压是多少
24v电磁阀工作电压变化
24v电磁阀如何接电源
24v电磁阀能接220v吗
24v电磁阀电压不足
6伏电磁阀接12伏电压
电磁阀220v是直流还是交流
电磁阀电压低怎么办
直流24v电磁阀工作原理
相关问题
PLC和电磁阀怎么接线
西门子PLC输出点灯亮但不能驱动电磁阀动作,不连接电磁阀下输...
plc控制电磁阀为什么用直流24V电压控制 有什么好处?
怎么把一个电磁阀连到PLC上啊
24V电源串入22OV电压会对PLC造成什么样的损害?
PLC电源是220的,电磁阀是24v的,能用220线圈的继电...
PLC输出信号正常直接量电压24V,连上继电器后只有4V为什...
plc的输入电源为什么分220v和24v