KVA等于多少KW怎么算

如题所述

KVA和KW的转换主要取决于功率因数,当功率因为等于1的时候,那么1KVA等于1KW。

KVA和KW的转换体现了。容量应该是一种能量转换,是一种等级的电压和电流转换成另一种等级的电压和电流的情况,KVA不能直接转换为KW。KW是一种设备的耗能的概念,KW是直接把电能消耗掉的单位。W=W=功率因数*VA。

千伏安(kVA)是指电力设备(如变压器、电机等)容量的一种单位。在交流电路中,电压(千伏)*电流(安)=容量(千伏安) [1]  。变压器的容量大小就是用千伏安来表示的。

在一般的情况下,功率因数可能取不到1,通常功率因数是取0.8的,即1KVA=0.8KW,只可用来估算,遇到大型电气系统必须精确计算。

扩展资料:

变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。

变压器电流计算方法为:

变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A),简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。(也就是变压器KVA容量直接乘以1.443或者1.445后得出变压器额定电流值)"。

变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A),简便为:0.0577S (A),建议计算可以乘以≈0.06倍就可以 [3]。

伏安是总功率的单位。

瓦是有功功率的单位。

总功率*效率=有功功率。

千伏安kVA是视在功率,其中包括有功功率和无功功率。

千瓦kW是有功功率。

千瓦(kW)=千伏安(kVA)乘以功率因数。

千伏安kVA是视在功率,就是指设备(一般是变压器)的容量。

千瓦kW是有功功率,指你这个设备(一般是动力设备)所消耗的有功功率。

参考资料来源:百度百科-千伏安

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-03

1kva=0.8kw。

W=VA*功率因数。容量应该是一种能量转换,是一种等级的电压和电流转换成另一种等级的电压和电流,它不能转换成 kw,kw是一种耗能设备的概念,它是直接把电能消耗掉。

要由功率系数来决定,功率因数为1时,1kVA=1kW。

kVA是变压器中的容量,kVA为视在功率,它的大小和功率因数有关。

扩展资料:

kva是视在功率的单位,kw是有功功率的单位,无功功率用kvar,它们的关系是功率三角形,既视在功率平方=有功功率平方+无功功率平方。一般功率因素是取0.8的,即1kva=0.8kw,只可用来估算,遇到大型电气系统必须按公式精确计算。

有功功率P、无功功率Q、视在功率S之间的关系如下:

P=S×cosΦ(cosΦ是功率因数)

Q=S×SinΦ

S^2=Q^2+P^2

参考资料来源:百度百科-千伏安

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-09-19

电流要根据电阻、电导率、线路远近和功率因数来计算,只能是估算大约,然后根据变压器的电流计算方式,估算出电流的容量可以满足你的要求。变压器容量计算总容量,需要多大的变压器。


需要变压器的容量:S(视在功率)=1.732*0.4*399=276.4KVA 


变压器长期运行的负荷率不宜超过85%  一般控制在70%-80% , 补偿后功率因数一般能达到0.95 但变压器允许短时的过负荷其中油变的过负荷能力比干变要强,发生事故时干变120%负荷 能运行1小时 油变130%负荷能运行2小时根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。


即:β=S/Se 式中:S—计算负荷容量(kVA);Se—变压器容量(kVA);β—负荷率(通常取80%90%)已知道现场用电电流,怎样选择变压器的容量。1.7321*线电压*相电流=变压器容量,单位KVA

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。

主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

本回答被网友采纳