家庭电路问题,线路过载跳闸该如何解决?

家里没通燃气,购买了台即热式电热水器,功率8000W,卫生间留有一个热水器接口,但是接口不供电,遂接在家庭的照明线路上。热水器和浴霸(接照明线)同时打开,入户处的照明电闸有一定几率跳闸,同时打开客厅空调,电表线路会过热(发生过一次线路融化粘连短路的情况)。
在不换热水器的情况下有没有办法解决这个问题?

家庭线路发生过载跳闸,首先关掉总开关拔掉刚要使用的大功率电器,然后把能拔掉的电器统统拔掉,这些工作完毕后开始检查电闸,先把闸上的所有测试开关按下进行测试,如果正常就合上总开关,但不能继续使用大功率电器了。如果还跳闸这说明线路短路了要找电工检查换线。

家庭电路改造的施工要点:

1、设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。

2、开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。

3、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1、5平方,空调挂机及插座2、5平方,柜机4、0平方,进户线10、0平方。

4、暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。

5、PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。

6、PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。

7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

8、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

9、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。

10、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-15
家庭线路发生过载跳闸,首先关掉总开关拔掉刚要使用的大功率电器,然后把能拔掉的电器统统拔掉,这些工作完毕后开始检查电闸,先把闸上的所有测试开关按下进行测试,如果正常就合上总开关,但不能继续使用大功率电器了。如果还跳闸这说明线路短路了要找电工检查换线。
第2个回答  2019-02-16
如果确定如你所说线路过载跳闸,而非空开本身问题,说明你家的线路安装还是比较正规的,只是计划没有变化快,现在家庭用电功率越来大,导致过载跳闸。不要轻易加大空开电流,空开必须和线路的安全载流量相配套才有正确的保护作用。建议你对大功率电器布专线专插座,小功率电器依旧使用原线路,这样才能彻底解决问题。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-02-15
这说明你们家原来的供电线路没有考虑这么大的负荷,你同时使用的用电设备太多,造成过载,使得电流太大,保险自动跳闸,线路过热,烧坏接头和触点,甚至有可能引起火灾。解决的办法只能是拆除原来的供电线路和保险设备,更换截面积更大的线路和继电保护元件,否则很危险。
第4个回答  2019-02-15
线路过载跳闸最好方法是把原来的电表换倍数较大的电表。因为如今家庭电热类、空调、电暖类用电量特别大、由于原有的电表已经远远跟不上电器同时开启时的负量、所以产生频繁跳闸问题。