如何处理自愈式低电压并联电容器漏油现象

如题所述

嘿嘿
在我们公司从事无功补偿控制器研发、生产、销售的30年里,近年来常常有用户向我们咨询类似的问题。这样:
如果你是电容器的用户,那么你要注意的是保证电容器在规定的状态下使用。当前电容器出现鼓肚、渗油、甚至爆裂等等故障,最常见的原因是:
1、电网谐波太强。由于谐波频率高,所以,对谐波来说,电容器的容抗成倍减少,就会产生较大的谐波电流,就是我们常说的,电容器放大谐波电流了。而电流增大,会导致电容器异常发热,就出现鼓肚、渗油甚至爆裂的故障。所以,你重点注意你的厂内,有无大功率直流设备,比如:大功率变频器、整流槽、电解槽,等等。最好是用谐波仪测量一下就知道了。处理方式:配置谐波滤波器等装置。
2、电网电压偏高。这个好理解。处理方式:调整变压器抽头,降低电压。
3、使用环境温度过高,特别是电容柜中有电抗器等发热元件,却有没有强制通风散热时,电容器也非常容易损坏,出现渗油现象。处理方式:改造电容柜,加装通风散热风扇等。
4、其它原因,比如,可能是电容器质量问题,那就换电容器;等等。
如果你是电容器制造者,对我的回答请飘过。
多说几句:
对于补偿柜,因为常规补偿柜的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者不用伪劣元件和材料,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了。
提高功率因数,做无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954