100安转换开关多少时间能转换
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-20
其不同型号转换时间不一样。
不同型号的双电源,其切换时间不一样,ATSE最小断电时间由开关本体的固有转换速度决定。
100安STS最快转换时间可以小于5ms;励磁驱动的PC级ATSE最小转换时间可以小于0.1s;电动机驱动的ATSE转换时间一般大于1.5s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Usi2psnUip922sxnpi9.html
相似回答
二类高层建筑的消防电梯回路的双电源
转换开关
用cb级,还是cp好
答:
3. CB级开关由两个断路器、电动机和机械连锁组成,
切换时间范围在1000毫秒至2500毫秒之间
,虽然安全性能相对较高,但价格较为低廉。4. PC级开关采用一体式转换结构,以励磁驱动,简单且可靠,动作时间通常在100至200毫秒之间。其触头采用银合金材质,分离速度快,并设有专门的灭弧室,体积仅为CB级的1/...
双电源自动
切换开关
的CB级和PC级的区别
答:
1、CB级自动
转换开关
电器是一款电子产品,将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。2、PC级自动转换开关电器是将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。自动转换开关电器(ATSE):由转换开关装置和其它必须的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或几个负载电路从一个...
STS静态
转换开关
STS与ATS的区别
答:
STS,即静态
转换开关
,主要用于在两个独立的交流电源之间实现无间断供电。当主电源出现故障时,STS能迅速自动切换到备用电源,
切换时间
一般不超过8毫秒,特别适合于需要保护精密电子设备连续工作的场合,如UPS与UPS、UPS与发电机、UPS与市电、市电与市电等的转换。STS的核心组成部分包括智能控制板、高速可控...
双电源自动
切换开关
的CB级和PC级的区别
答:
动作时间快,
一般100-200MS
。触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室。体积小,只有CB级的1/2.具有耐短时电流。2、CB级ATS是由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换。切换时间1-2s。3、pc级有无短路保护功能,而cb级有短路保护功能。
电压
转换开关
答:
ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,
转换时间
为
100
毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。其中负荷开关派生的自动
转换开关
采用双列复合式触头、传动机构、微电机预储能、以及微电子控制技术,基本...
ats双电源
切换时间多少
秒
答:
ATS分为PC级和BC级两种,其中PC级
切换时间
较短,一般以毫秒计算,目前世界上最好的PC级ATS是美国进口的ASCO,切换时间在80毫秒以内。BC级的时间一般在1.2秒左右