高压10KV电缆外皮破坏了怎么处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-10
电缆损坏的部分用电缆剪剪掉。
(站在10kv电线上的鸟)QQ。。。。,然后将电缆的两个新端头做成电缆中间头,就ok了。
然后在做一下打压试验就好啦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UsUxnvxvDvxspvDii29.html
相似回答
如何
快速有效的
处理高压电缆外皮
受损?
答:
常见的有以下3种处理方式:(1)若是室外电缆,可以先使用防水绝缘胶带缠绕,然后使用热缩管,就可以了
。(2)如果是高压电缆的话,就需要对损伤的绝缘外皮进行处理,
一般用高压胶带包扎一定的圈数
,要充分满足10KV高压电缆的绝缘要求。(3)对于破损严重的,且有局部放电现象的,应在局部破损的地方做高压...
高压10KV电缆外皮破坏了怎么处理
答:
高压电缆的绝缘层损伤后,
绝缘层的损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时必须进行绝缘补强处理
,进行绝缘修补时首先要清洁损伤处的污秽,然后可用绝缘自粘带缠饶修补,缠绕时要注意防尘埃和防水分。用自粘带缠绕时每圈绝缘自粘带间相互搭压为带宽的1/2,其修补厚度要大于绝缘层的损伤深度,且不得少于两层,...
电动机
10KV高压电缆外皮
破损,钢铠完好能否用?
答:
需要对高压电缆进行电性能的检测:绝缘电阻、耐电压特性等1、在上述检测都满足条件的情况下,需要对损伤的绝缘外皮进行处理,
一般用高压胶带包扎一定的圈数
,使其充分满足10KV的高压电缆绝缘要求。2、对于破损严重的,且有局部放电现象的,
应在局部破损的地方做高压接头
而舍掉局部损伤的高压电缆的一段。希望...
10KV高压电缆表皮
破裂
怎么处理
答:
有用于修复电缆外绝缘层的热熔胶带。如果不好买到,
用白纱布条缠绕破损处,两端各出去50cm,每缠一层均匀抹上环氧树脂,缠10圈差不多了
,不放心可多缠几圈以达到防水目的。
岸桥使用
10Kv
椽胶
电缆外皮
破了什么外理?
答:
电缆外皮
破了可以用冷补胶修复。
修复
10KV
交联
电缆
有什么要求?就具体
怎么
做?
答:
以击穿点位中心,两边大概有5-7厘米即可,用刀片把绝缘铲除,角度为120°即可。注意斜面上必须光滑、不得有脏东西,然后用
10KV
绝缘胶带复绕缠平(比线芯外径稍粗点也可),最后在缠绕上半导电屏蔽胶带。以上为生产
电缆
的厂家的标准修复方法!