站在地上的人接触火线,发生触电时漏电保护器和空气开关都会自动切断电路吗?

如题所述

它只有一种可能就是空气开关不会自动切断电路,而漏电保护器才能自动切断电路即跳闸。因为空开只有负载短路或超负荷,电流比较大才能引起跳闸。而漏电保护器不同,人站在地上与火线接触,而漏电保护检测到的火线与零线的电流不相等,它就会跳闸:这就是漏电保护器的特点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-27
这种情况属于人中电,会有电流经过火线通过人体流入大地,属于漏电范围,因此漏电保护器会跳闸保护,空气开关的短路和过载保护没有触发,因此空开不会跳。
第2个回答  2021-04-28
漏电保护能否动作主要取决于其动作电流值以及火线通过人体泄露的电流值是否达到漏电保护器的最大剩余电流动作值。空气开关主要是过载跟过流短路保护。火线通过人体接地的电流值达不到断路器的动作条件所以不会跳闸。
第3个回答  2021-04-28
站在地上的人接触火线,如果发生触电时漏电开关正常无故障运行在电流达到30mA,<0.1s正常情况下会迅速跳闸,保护人身安全,空气开关不会自跳闸,因为人体在皮肤干燥不流汗的情况下阻值大,而且电压一定,电阻大电流小,空气开关不会跳闸。
第4个回答  2021-04-27
这种情况下漏电保护器会自动跳闸切断电源,而空气开关则由于漏电电流小不会跳闸切断电源。