250V 16A的插座应该用多少平方的电线 2.5的够吗

如题所述

2.5mm的电线。2.5的够了。

16*220=3520W,16安培对应的是2.5mm²的电线。

16A插座和10A插座插孔的间距不同,16A插头的电器才能插入16A插座,小功率电器是插不进16A插座的。超过2000瓦的电器,如空调、电热水器就是16A插头,要用16A插座,所以要看电器的插头来决定。 

250V/16A适用于最大额定电流16A的器具,也就是最大额定功率为:3500W的器具, 还有250V/10A插座,适用于最大额定电流10A的器具,也就是最大额定功率2200W的器具。

扩展资料:

注意事项:

1、避免湿手插拔插头,手上有水去插拔插头,因水是导体,会导致触电事故的发生。

2、禁止手捏着电源线拔插头,有些消费者在插拔插头时,为防触电十分小心,拔掉电源线时不捏住插头,而是采用直接拽电源线的办法,用力拽电源线,次数多了,会把电源线与插头连接的部位拽断,造成电器无法正常供电。拽断的部位容易发生短路、漏电,引发火灾和触电事故。

3、发现插座插头异常及时更换,当发现插座温度过高或出现拉弧、打火,插头与插座接触不良,插头过松或过紧时,应及时停止使用并更换。

参考资料来源:百度百科-插座

参考资料来源:百度百科-电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-14

250V,16A的插座如果用2.5平方毫米的铜芯线足够,因为2.5平方的铜芯线在环境温度40度时、截流量是25A。

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值:

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-12A。

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—-15A。

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A。

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A。

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A。

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”。

一般来说,铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC_60364-5-523_1983标准。

扩展资料

安全载流量:

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A。

计算截面积:

利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm²,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:

S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm²)。

S:铜导线截面积(mm²)。

I:负载电流(A)。

参考资料来源百度百科-导线载流量

参考资料来源百度百科-载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-23
16A的插座用 2.5的铜芯线足够了,因为2.5平方的铜芯线在环境温度40度时、截流量是25A。所以足够了。(见电工手册)本回答被网友采纳
第3个回答  2010-05-07
不够,2.5平方线只够10A的插座,16A的插座必须使用4平方的线,电线不能发热。
第4个回答  2010-05-07
2.5平方的铜芯线安全电流在16A左右,使用16A的插头插座完全可以。
相似回答