电力电子型三相不平衡调节装置的优缺点?

市场上主流的厂家都有哪些

在国网运检文件中的描述:

电力电子型三相负荷自动调节装置
技术原理 :电力电子型三相负荷自动调节装置(低压静止无功补偿装置 SVG、有源滤波器 APF)是采用大功率可关断型电力电子开关技术的电能质量综合治理装置。它通过快速检测出接入处无功、负序、谐波电流,根据空间矢量脉宽调制(SVPWM)控制方法产生触发脉冲信号驱动控制晶闸管输出与检测到的无功、负序、谐波电流大小相等、方向相反的补偿电流,综合解决配电台区无功、谐波、电压波动以及三相负荷不平衡等问题。
适用条件:
1.配电台区三相负荷不平衡问题由特殊负荷随机变化引起,且通过日常运维管理措施难以治理。
2.用户对电能质量要求较高或同时存在三相负荷不平衡、无功不足和谐波超限问题。
3.配电台区供电半径较短。
性能指标:
1. 三相负荷不平衡度控制在 5%以内,功率因数在-1 至 1 之间连续、平滑、快速调节,有效滤除 2 至 13 次谐波、谐波滤除率 80%以上、输出波形畸变率小于等于 3%In。
2. 具备无功、谐波和三相负荷不平衡补偿多种控制模式,且不同模式之间可随意组合。
3. 整机功率损耗需小于额定容量的 3%,噪声小于等于 60dB。
应用建议 :
1.本模式仅通过输出补偿电流实现配变低压出口三相负荷平衡,不能从根本上解决实际负荷均衡分配问题。
2.本模式建设成本高,采用时必须经过充分的经济技术论证。
目前主流的厂家有:南德电气
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-21
优点:全智能化自动操作优点:
装置安装完毕后,免操作,启动停止等功能完全自动实现。
可设置启动电流值区间。当用电流高于某值时,装置自动运行。当电流低于某值时,装置自动停机。节省装置本身损耗,延长装置使用寿命。
装置可同时具备处理三相不平衡、补偿无功、治理谐波,功能十分强大。优先处理三相不平衡,剩余容量可用于无功和谐波,可实现一机多功能,装置容量利用率高。
缺点:新兴事物,价格贵点。
厂家也比较多,西安赛博、河南汇德、杭州南德、深圳盛宏等等