66问答网
所有问题
电梯门机不起作用,电梯能正常运行吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-18
不能,都有保护装置或程序的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UsUs2spppiD9Uv9sU99.html
其他回答
第1个回答 2017-09-17
门没关到位
我的答案怎么样?
追问
不是,电梯门机不起作用,检修可以运行,回复检修不走车
第2个回答 2017-09-17
不能,门开关都不正常怎么能正常运行呢
相似回答
电梯能正常运行
但到站却不开门?急救
答:
按照你的描述,
门机和开门继电器肯定没问题
。你先看看到站的时候,主板开门输出的灯亮不?就是说主板有输出开门信号吧?如果有,那就检查主板和继电器的连线。直接从机房短接开关门信号线,如果起作用,就说明随行电缆没问题。再检查下继电器的电压线,一般应该用110V的吧,是不是存在问题。或者,你把主板...
电梯
不自动关门 手动
可以正常运行
答:
1、关门到位检测异常:关门到位开关损坏,线路松脱
,门机
板损坏等都会导致这种现象;2、轿厢与主板通讯异常:控制系统的关门指令传递不到轿厢 检查关门到位电眼是否位置发生偏移及时调整,关门到位开关损坏
没
有,线路松脱了就拉紧,门机板坏了了更换。再次如果是通讯异常控制系统指令错误就要打开PLC重新修复...
电梯门机不
工作什么原因
答:
如果记录的数据线受干扰,或编码器不能正常工作
,门机会出现开关门故障,开关量工作模式为四开关驱动模式,强制给入四个信号给入开关门工作曲线完成开关门,优点为所有参数无需现场设置,装好了就可以运行,故障率较低,能工作于较为恶劣的环境,应用较为广泛,缺点为门宽变化不能很好适应,需要按现场...
电梯
突然停了
可以
走吗?
答:
可以按紧急呼救按钮,拨打119、110救援电话,或者给物业、家人打电话;3、不要尝试撬开
电梯门,
更不要试图爬出电梯(爬一半的时候电梯恢复
运行
的话,后果不堪设想);4、非专业人员,切勿采取“自认为高明”的措施。每个重大电梯事故的背后,都有一些自作聪明的人付出了生命的代价;5、如果电梯在下坠,...
电梯能运行
不听指令到每个站都停但不开门
答:
⑷正常情况下,轿门关闭到位时关门限位有效、开门限位无效;轿门开到位时开门限位有效、关门限位无效;轿门打开到中间位置关门限位和开门限位都应该无效。如果观察结果不符合上述情况,则可能是开、关门限位开关安装不正确或使用触点类型不正确。应仔细检查更正上述错误.⑸
电梯
为贯通门时,要注意前门、后门的...
西子奥的斯电梯经常
门机没
电,没电之后
电梯不能
开快车。检修能动,然后检 ...
答:
西子用的应该是孚信的
门机
。但你说的这个似乎是EN81门机有的问题。EN81要求检修状态调试门机。而一般断电再上电会自学习,所以要先检修后正常。实际是自学习完成后门机已经好了。
大家正在搜
通力电梯关门按钮正常但不起作用
通力电梯关门按钮不起作用
电梯门撞了一下不关门运行了
电梯内选不起作用
电梯内选全部不起作用
电梯内呼按钮不起作用
电梯按钮不起作用
电梯所有外呼不起作用
通力电梯外呼不起作用