本人有两个配电柜,一个主电柜、一个副电柜,从主电柜引出3火、1零、1地,单独测试主电柜输出一切正常,但接入副电柜后零线与地线联通,以为是副电柜设计问题,但我把从主电柜里引到副电柜里的零线单独去掉直接用万用表测量(表笔一端连接零线,一端连接副电柜的地线)两者直接还是表示联通,这我就纳闷了,两个不相连的线怎么测出来是相连的?求解???
联通意思为:阻值为0、也就是说两者可看成一根线, 主电柜输出的两根线阻值为无穷大
你好:
——★1、三相五线制供电系统中,变压器的中性点是接地的。从中性点直接引出两根线:一根为工作零线,一根为保护零线(也叫做地线)。由于两根线都是从变压器中性点引出的,本来就是连在一起的,所以你测量是连通的。
——★2、虽然工作零线、与保护零线都是从变压器中性点引出的导线,但是,两根零线是绝对不允许混用的:工作零线中有电流流过,不能做保护线使用,否则会存在危险的隐患。保护零线是专用线,外皮为黄、绿相间的颜色。